在TCEC 689-2022《高压柔性直流设备预防性试验导则》中,与旧版相比,关于绝缘电阻测量的细节有了显著更新。新版标准特别强调了使用兆欧表进行绝缘电阻测试时的具体参数要求和操作步骤。
根据TCEC 689-2022的规定,在对高压柔性直流设备进行绝缘电阻测量时,推荐使用额定电压为5000V的兆欧表。这一数值相较于旧版标准中的2500V有明显提升,目的是为了更准确地评估设备在高电场条件下的绝缘性能。此外,新版标准还明确规定了测量时间应不少于1分钟,并且需要记录60秒时的绝缘电阻值(R60)以及15秒时的绝缘电阻值(R15),然后计算吸收比(R60/R15)。吸收比的大小可以反映绝缘材料的均匀性和老化程度,吸收比越高表明绝缘状态越好。
在实际应用中,当执行这项测试时,首先确保设备已完全断电并接地,以保障人员安全。接着将兆欧表正确连接到被测设备上,按照规定的时间读取数据。值得注意的是,如果吸收比低于1.3,可能意味着绝缘存在缺陷或受潮现象,此时应进一步检查并采取相应措施。
通过这样的详细解读可以看出,TCEC 689-2022通过对绝缘电阻测量参数的调整,提高了检测精度,有助于及时发现潜在问题,从而保障高压柔性直流系统的稳定运行。