摘要:本文件规定了用电涌保护器(SPD)的质量判定技术要求、试验方法及检验规则。本文件适用于低压配电系统中使用的电涌保护器(SPD)的质量检测与评定。
Title:Technical Requirements for Quality Assessment of Surge Protective Devices (SPD)
中国标准分类号:K73
国际标准分类号:29.240 -
封面预览
-
拓展解读
用电涌保护器(SPD)是保障电力系统安全运行的重要设备。在TJPALPDM 0005-2023《用电涌保护器(SPD)质量判定技术规范》中,有一项重要的修订内容值得深入探讨,即对SPD冲击电流耐受能力测试的新要求。
旧版标准中,对于SPD的冲击电流耐受能力测试仅规定了使用8/20μs波形进行试验,并且未明确具体的测试次数。而在新版标准中,新增了10/350μs波形作为补充测试条件,并明确规定了至少三次重复测试的要求。
这一变化的主要目的是为了更全面地评估SPD面对不同类型雷电过电压时的实际性能表现。8/20μs波形主要模拟短时间内的强电流冲击,而10/350μs波形则代表长时间持续的大电流情况。通过增加这种测试条件,可以更好地确保SPD在实际应用中的可靠性和安全性。
具体应用方法如下:首先按照产品说明书确认SPD的设计参数是否满足上述两种波形下的冲击电流值;然后准备相应的测试装置,包括能够产生准确波形的冲击发生器以及测量仪器;接着按照标准规定的步骤执行三次完整的测试循环,记录每次测试后的电气参数变化;最后根据所有测试结果综合判断该SPD是否符合要求。
这项改进不仅提高了检测手段的技术水平,也为制造商提供了更加严格的生产指导,从而进一步提升了市场上的产品质量。
-