资源简介
摘要:本文件规定了电气传动系统能耗监测及能效评定的术语和定义、基本要求、能耗监测方法以及能效评定规则。本文件适用于工业领域中电气传动系统的能耗监测与能效评定。
Title:Energy Consumption Monitoring and Energy Efficiency Evaluation of Electric Drive Systems
中国标准分类号:TH
国际标准分类号:25.040
封面预览
拓展解读
在TCIECCPA 019-2023《电气传动系统能耗监测及能效评定》中,与旧版相比,新增了对变频器谐波畸变影响的能效评估要求。这一变化直接影响了如何准确评定系统的整体能效。
根据新标准,当检测到变频器工作时产生的电流总谐波畸变率(THDi)超过5%时,需要额外考虑谐波损耗对能效的影响。具体应用方法如下:
首先,在现场测试过程中,使用高精度功率分析仪记录变频器输入侧和输出侧的电压、电流波形,并计算出THDi值。如果发现THDi超过5%,则需进一步测量由谐波引起的附加能量损失。
其次,依据公式△P=I²Rt来估算由于谐波导致的额外铜损增量,其中I为基波电流有效值,R为绕组电阻,t为运行时间。此部分能量消耗应计入总的能耗统计中。
最后,在最终的能效等级评定时,要将这部分因谐波引起的额外能耗折算成等效的有功功率,然后按照新的计算规则重新调整能效比值,确保评价结果更加贴近实际运行状况。
通过以上步骤,可以更全面地反映变频器在整个电气传动系统中的真实能耗表现,从而为用户提供更为精准的节能改进建议和技术支持。这种细化处理有助于推动行业向更高效率的方向发展。