资源简介
摘要:本文件规定了机械密封式铜合金地漏的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于建筑物内部排水系统中使用的机械密封式铜合金地漏。
Title:Mechanical Seal Copper Alloy Floor Drain
中国标准分类号:P52
国际标准分类号:91.140.40
封面预览
拓展解读
《TZZB 2996-2022机械密封式铜合金地漏标准》相较于旧版,在技术要求和检测方法上进行了多项优化。其中,关于“耐腐蚀性能”这一指标的变化尤为显著。新标准提高了对地漏产品在酸性环境下的抗腐蚀能力要求,这对于提升地漏产品的耐用性和适应复杂使用环境具有重要意义。
以耐腐蚀性能测试为例,新标准规定了更为严格的试验条件:将样品置于pH值为3.5的醋酸溶液中浸泡48小时后,观察其表面变化情况。具体操作时,首先需要准备符合要求的醋酸溶液,并确保溶液温度控制在23±2℃范围内;然后将样品完全浸入溶液中,保证所有可能接触水的部分都被覆盖;最后,在规定时间内取出样品,仔细检查是否有明显的锈蚀、变色或其他损伤现象。