资源简介
摘要:本文件规定了分布式光伏电压暂降监测系统的术语和定义、技术要求、测试方法及运行维护要求。本文件适用于分布式光伏发电系统中电压暂降的监测与评估。
Title:Technical Specification for Distributed Photovoltaic Voltage Sag Monitoring System
中国标准分类号:K21
国际标准分类号:27.160
封面预览
拓展解读
分布式光伏电压暂降监测系统在电力系统中扮演着重要角色,尤其是在新能源广泛接入的背景下。TCES 159-2022《分布式光伏电压暂降监测系统技术规范》是对该领域的重要指导文件。本文将聚焦于新旧版本标准中关于“监测点设置”这一核心内容的变化,并结合实际应用提供详细解读。
在TCES 159-2022与早期版本相比,“监测点设置”部分不仅增加了对不同类型分布式电源接入场景的具体要求,还明确了监测装置安装位置的选择原则。例如,在原标准中对于监测点位置的选择较为笼统,仅提出应尽量靠近分布式光伏电站出口处即可。而新版标准则进一步细化了具体条件:当分布式光伏电站并网点电压等级为380V时,监测点宜设于低压总进线开关后方;若并网点电压等级达到或超过10kV,则需考虑在主变压器高压侧增设监测点以确保数据采集的有效性。
此外,新版标准还特别强调了多分支线路情况下如何合理布置监测点的问题。它指出,在存在多个分支的情况下,每个分支首端均应配置独立的监测设备,以便全面掌握各分支运行状态。同时,还要求所有监测点之间保持时间同步精度不低于1ms,这对于后续数据分析至关重要。
为了更好地理解这些变化带来的影响,我们可以通过一个案例来说明其实际操作中的意义。假设某工业园区内建有一座装机容量为5MWp的分布式光伏发电站,该电站通过两条不同容量的分支线路向园区供电。按照旧版标准的要求,可能只需要在一个主要分支线路的起点安装一台监测装置就足够了。然而,根据TCES 159-2022的规定,则需要分别在这两条分支线路的起始位置各部署一套完整的监测系统。这样做的好处在于可以更准确地捕捉到局部故障导致的电压波动情况,从而为电网调度部门提供更加精确的信息支持,有助于及时采取措施避免更大范围内的停电事故。
总之,《分布式光伏电压暂降监测系统技术规范》(TCES 159-2022)通过对监测点设置提出更为严格且细致的要求,旨在提高整个系统的可靠性和准确性。这不仅是技术进步的表现,也是应对日益复杂的电力网络环境所必需的战略调整。企业应当充分认识到这一点,在实际工作中严格按照新标准执行,确保分布式光伏电站的安全稳定运行。