• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 电力
  • GBT 29321-2012 光伏发电站无功补偿技术规范

    GBT 29321-2012 光伏发电站无功补偿技术规范
    光伏发电站无功补偿电力系统电能质量技术规范
    25 浏览2025-06-09 更新pdf0.33MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了光伏发电站无功补偿装置的技术要求、配置原则及运行管理。本文件适用于通过35kV及以上电压等级并网,以及通过10kV电压等级与公共电网连接的新建、改建和扩建光伏发电站的无功补偿设计、安装、调试和运行管理。
    Title:Technical Specification for Reactive Power Compensation of Photovoltaic Power Station
    中国标准分类号:K41
    国际标准分类号:27.160

  • 封面预览

    GBT 29321-2012 光伏发电站无功补偿技术规范
  • 拓展解读

    GBT 29321-2012 光伏发电站无功补偿技术规范常见问题解答

    本指南旨在解答关于《光伏发电站无功补偿技术规范》(GBT 29321-2012)的常见疑问。

    1. GBT 29321-2012 的适用范围是什么?

    GBT 29321-2012 主要适用于并网光伏发电站的无功补偿设计、运行和维护,包括集中式和分布式光伏电站。该标准规定了光伏发电站无功补偿的基本要求、设备选型、配置原则及性能指标。

    2. 光伏发电站为什么要进行无功补偿?

    光伏发电站需要进行无功补偿的原因主要包括:

    • 光伏逆变器通常会消耗无功功率,导致电网电压波动。
    • 无功补偿可以提高系统的功率因数,减少线路损耗。
    • 满足电网对光伏发电站并网点电压稳定性的要求。

    3. 无功补偿装置的类型有哪些?

    根据 GBT 29321-2012,常用的无功补偿装置包括:

    • 静止无功补偿器(SVC)
    • 静止同步补偿器(STATCOM)
    • 电容器组
    • 动态无功补偿装置

    4. 光伏发电站无功补偿容量如何计算?

    无功补偿容量的计算公式为:
    Q = P × (tanφ₁ - tanφ₂)
    其中,P 为光伏发电站的有功功率,tanφ₁ 和 tanφ₂ 分别为补偿前后的功率因数角正切值。具体计算需结合实际运行条件和电网要求。

    5. 光伏发电站无功补偿装置的响应时间要求是多少?

    根据 GBT 29321-2012,无功补偿装置的响应时间应小于或等于 30 毫秒,以快速适应电网电压波动。

    6. 如何选择合适的无功补偿设备?

    选择无功补偿设备时,应综合考虑以下因素:

    • 光伏发电站的规模和负载特性。
    • 电网对电压波动的容忍度。
    • 设备的成本、可靠性及维护难度。

    7. 光伏发电站无功补偿是否需要定期校验?

    是的,无功补偿装置需要定期校验以确保其性能符合标准要求。建议每半年进行一次全面检查,并记录相关数据。

    8. 如果光伏发电站未满足无功补偿要求,会有什么后果?

    如果光伏发电站未能满足无功补偿要求,可能会导致以下后果:

    • 电网电压波动,影响供电质量。
    • 增加电网损耗,降低经济效益。
    • 可能被电网公司限制并网运行。

    9. 无功补偿装置的安装位置有何要求?

    根据 GBT 29321-2012,无功补偿装置一般安装在光伏发电站的并网点附近,以便更有效地调节电压和功率因数。

    10. 如何判断无功补偿装置是否正常工作?

    可以通过以下方法判断无功补偿装置是否正常工作:

    • 监测电网电压和功率因数的变化。
    • 定期检查设备运行状态和故障记录。
    • 与设计值对比,确保补偿效果达标。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 GBT 29317-2012 电动汽车充换电设施术语

    GBT 29319-2012 光伏发电系统接入配电网技术规定

    GBT 29319-2024 光伏发电系统接入配电网技术规定

    GBT 29323-2012 1000kV断路器保护装置技术要求

    GBT 29322-2012 1000kV变压器保护装置技术要求

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1