资源简介
摘要:本文件规定了在污秽条件下选择和确定尺寸的准则,适用于交流系统用瓷和玻璃绝缘子的设计、选择和应用。本文件适用于额定电压高于1000V的交流系统中使用的高压绝缘子。
Title:Insulators for overhead lines with a nominal voltage greater than 1000 V - Selection and dimensioning for use in polluted conditions - Part 2: Porcelain and glass insulators for AC systems
中国标准分类号:K38
国际标准分类号:29.040
封面预览
拓展解读
GBT 26218.2-2010是中国国家标准,主要规定了在污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定的相关要求,特别适用于交流系统的瓷和玻璃绝缘子。这一标准为电力系统的设计、制造和运行提供了重要的技术指导,确保了设备的安全性和可靠性。
在高压输电线路中,绝缘子暴露于各种环境因素下,其中污秽是最常见的问题之一。污秽会导致绝缘性能下降,甚至引发闪络事故。因此,选择合适的绝缘子并合理确定其尺寸显得尤为重要。标准中详细规定了如何评估污秽等级,并据此选择适合的绝缘子类型。
在选择绝缘子时,需要综合考虑电压等级、污秽程度及安装地点的具体情况。标准中提供了详细的计算公式和图表,帮助工程师准确地确定绝缘子的爬电距离和干弧距离。
以某沿海地区的500kV变电站为例,在该区域,空气中的盐分含量较高,属于重度污秽区。按照GBT 26218.2-2010的要求,技术人员选择了高强度玻璃绝缘子,并通过精确计算确定了其最小爬电距离为1200mm。经过一年的运行监测,该设计方案有效减少了因污闪导致的停电事故,保障了供电系统的稳定运行。
GBT 26218.2-2010标准不仅规范了绝缘子的选择流程,还强调了科学设计的重要性。通过对污秽条件的深入分析和合理选型,可以显著提高电力系统的安全性和经济性。未来,随着新材料和新技术的发展,该标准也将不断更新和完善,以适应更严苛的应用场景。