摘要:本文件规定了低环境温度空气源热泵(冷水)机组的术语和定义、产品分类与型号命名、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于名义制冷量在280kW以下,采用蒸汽压缩制冷循环,在低环境温度下工作的空气源热泵(冷水)机组。
Title:Low Ambient Temperature Air Source Heat Pump (Chilled Water) Units - Foshan Standard
中国标准分类号:CC 41
国际标准分类号:27.080
封面预览
拓展解读
佛山标准《TFSS 67-2022 低环境温度空气源热泵(冷水)机组》相较于旧版标准,在能效要求和测试条件上进行了更严格的规定。本文将聚焦于“名义工况下的制热量测试条件”这一关键条文,分析其在实际应用中的具体操作方法。
根据TFSS 67-2022标准,名义工况下的制热量测试条件设定为:环境温度7.0℃,蒸发器迎风面平均风速3.5m/s,水侧进回水温度分别为12℃和7℃。与旧版相比,新版对环境温度的精确度要求更高,并且增加了风速的具体数值限制。
在实际应用中,为了确保测试结果符合标准要求,首先需要保证测试环境能够稳定控制在7.0℃±0.5℃范围内。这通常需要使用空调房或者恒温实验室来实现。其次,对于蒸发器迎风面的风速调节,则需通过调整风机转速或叶片角度等方式达到3.5m/s的标准值,并且在整个测试过程中保持稳定。
此外,在进行测试前还应当检查机组是否处于正常工作状态,包括但不限于电源连接情况、制冷剂充注量等。只有当所有参数都满足要求后才能开始正式测试,以确保测量数据准确可靠。
总之,《TFSS 67-2022》通过对名义工况下制热量测试条件作出更加细致的规定,提高了产品的质量门槛。企业在生产过程中应严格按照该标准执行相关测试流程,从而保障最终产品的性能指标达到预期目标。