资源简介
摘要:本文件规定了防静电不发火地坪的施工要求、材料选择、施工工艺及质量验收等内容。本文件适用于工业与民用建筑中防静电不发火地坪的设计、施工及验收。
Title:Code for Construction and Quality Acceptance of Anti-static Non-sparking Floor
中国标准分类号:P54
国际标准分类号:91.100.60
封面预览
拓展解读
ESD1005-2022防静电不发火地坪规范中,重点修订了接地系统的连接方式。新旧版的主要差异在于增加了\"环形接地干线\"的要求。
在实际应用中,环形接地干线应采用截面积不小于95mm²的铜排,沿地坪四周均匀布置。连接点间距不大于3米,并与主接地网多点焊接。每个分区地坪至少设置两个独立接地点。
具体操作步骤如下:
1. 在地坪施工前,先铺设环形铜排并固定。
2. 每隔3米使用专用夹具将铜排与钢筋网连接。
3. 将铜排两端分别引出至主接地网的不同位置,确保两点间距离大于5米。
4. 使用多股软铜线将地坪内设备、金属构件等可靠连接到铜排上。
5. 测试接地电阻值,确保不大于10Ω。
此设计可有效提升整体防静电性能,避免局部电位差引发火花。施工时需注意保持铜排清洁,焊接处做好防腐处理。