资源简介
摘要:本文件规定了轨道交通车站用蓄电池的设计要求、技术参数、安装规范、维护管理及报废处理等内容。本文件适用于城市轨道交通车站内蓄电池系统的规划、设计、施工、验收和运营管理。
Title:Technical Specification for Battery Design and Management in Railway Station
中国标准分类号:P61
国际标准分类号:45.020
封面预览
拓展解读
本文以《TCPSS 1007-2022 轨道交通车站蓄电池设计和管理技术规范》中关于蓄电池放电终止电压的规定为例进行解读。与旧版相比,新版对不同放电倍率下的终止电压提出了更细化的要求。
在实际应用中,当选择蓄电池组时,需根据负载特性确定最佳放电倍率,并依据标准规定设置相应的终止电压值。例如,在应急照明系统中,通常采用0.1C10的放电倍率,此时按照标准要求,终止电压应设定为不低于1.80V/单体。
为了确保符合标准,设计人员应使用专业测试设备定期检测蓄电池组的端电压。一旦发现有电池电压低于标准限值,应及时采取措施,如更换故障电池或调整充电参数,以保障整个系统的可靠性。
此外,在日常维护过程中,还应注意观察蓄电池组的工作环境温度,避免过高或过低的温度影响电池性能。通过严格执行这些操作规程,可以有效延长蓄电池使用寿命,提高轨道交通车站供电系统的安全性与稳定性。