    摘要:本文件规定了高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场的测量方法,包括测量仪器的选择、测量点布置、测量步骤及数据处理等内容。本文件适用于高压交流架空送电线路和变电站工频电场与磁场的测量。
    Title:Measurement Method for Power Frequency Electric and Magnetic Fields of High Voltage AC Overhead Transmission Lines and Substations
    中国标准分类号:K31
    国际标准分类号:13.280

  • 封面预览

    DLT 988-2005 高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法
  • 拓展解读

    DLT 988-2005标准概述

    DLT 988-2005是中国电力行业的一项重要标准,全称《高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》。该标准主要规定了高压交流输电系统中工频电场和磁场的测量方法和技术要求,旨在确保电力设施的安全运行并保护公众健康。标准适用于高压交流架空送电线路以及变电站的电磁环境监测,为相关领域的技术人员提供了科学的指导依据。

    工频电场与磁场的基本概念

    工频电场和磁场是电力系统运行中不可避免的现象。工频电场由电压产生,其强度通常用千伏每米(kV/m)表示;而工频磁场则由电流产生,其强度常用毫特斯拉(mT)表示。这两种物理量对人体健康的影响备受关注,因此准确测量它们的强度具有重要意义。

    测量方法详解

    DLT 988-2005对测量仪器、测量点的选择及数据处理等环节进行了详细规范。以下是关键步骤:

    • 仪器选择:应选用符合国际标准的高精度测量设备,例如电场强度计和磁感应强度计。
    • 测量点布置:测量点需覆盖线路下方及变电站周边区域,以全面评估电磁环境分布。
    • 数据记录:测量结果需记录时间、地点、气象条件等信息,以便后续分析。

    实际应用案例

    以某500kV变电站为例,在实施DLT 988-2005标准后,工作人员通过精确测量发现变电站周围工频电场强度低于4kV/m,磁场强度低于0.1mT,均符合国家标准限值。这一成果不仅保障了周边居民的生活安全,还为企业赢得了良好的社会声誉。

    总结

    DLT 988-2005标准作为电力行业的技术规范,对于提升我国高压交流输电系统的安全性具有深远意义。通过科学合理的测量方法,可以有效控制工频电场和磁场的影响范围,为构建绿色和谐的电力环境奠定坚实基础。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 987-2005 氧化锌避雷器阻性电流测试仪通用技术条件

    DLZ 860.1-2004 变电站通信网络和系统.第1部分:概论

    DLZ 860.2-2006 变电站通信网络和系统.第2部分:术语

    DZ 56-1987 地面高精度磁测技术规定

    EJ 652-1992 氚气

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1