• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 电力
  • DLT 799.7-2010 电力行业劳动环境监测技术规范 第7部分:工频电场、磁场监测

    DLT 799.7-2010 电力行业劳动环境监测技术规范 第7部分:工频电场、磁场监测
    工频电场工频磁场监测技术电力行业劳动环境
    16 浏览2025-06-10 更新pdf0.13MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了电力行业中工频电场、磁场的监测技术要求、方法和评价准则。本文件适用于电力行业中涉及工频电场、磁场的劳动环境监测及相关管理工作。
    Title:Technical Specification for Monitoring of Labor Environment in Electric Power Industry - Part 7: Monitoring of Power Frequency Electric and Magnetic Fields
    中国标准分类号:K81
    国际标准分类号:13.100

  • 封面预览

    DLT 799.7-2010 电力行业劳动环境监测技术规范 第7部分:工频电场、磁场监测
  • 拓展解读

    DLT 799.7-2010 电力行业劳动环境监测技术规范 第7部分

    DLT 799.7-2010 是中国电力行业的一项重要标准,专门针对工频电场和磁场的监测制定了详细的规范。这项标准不仅为电力行业的安全监测提供了科学依据,还对保障工作人员的职业健康起到了关键作用。本文将深入探讨这一标准的核心内容及其在实际应用中的意义。

    工频电场与磁场的基本概念

    工频电场和磁场是电力系统运行中不可避免的现象。工频电场是由高压输电线产生的电势差引起的,而工频磁场则由电流流动产生。这些电磁场可能对人体健康造成潜在影响,因此需要通过科学的监测手段进行评估和管理。

    • 工频电场: 工频电场的强度通常以千伏每米(kV/m)为单位测量。高电压环境下,电场强度可能显著增加,从而对周边环境和人体产生影响。
    • 工频磁场: 工频磁场的强度以毫特斯拉(mT)为单位衡量。随着电流强度的增大,磁场强度也会相应提高。

    DLT 799.7-2010 的核心要求

    DLT 799.7-2010 标准详细规定了工频电场和磁场监测的技术要求、设备选择以及数据处理方法。以下是该标准的一些关键点:

    • 监测设备需具备高精度和稳定性,确保数据的准确性。
    • 监测点的选择应覆盖工作区域内的关键位置,包括高压设备附近和人员活动频繁的区域。
    • 监测频率和周期应根据实际情况设定,通常建议每月至少一次。
    • 实际案例分析

      以某大型变电站为例,该站采用DLT 799.7-2010标准进行定期监测。监测数据显示,变电站内工频电场强度最高达到3 kV/m,而工频磁场强度约为0.4 mT。这些数值均符合国家标准限值,表明该变电站的电磁环境处于安全范围内。

      通过持续监测,工作人员能够及时发现潜在风险并采取措施,例如调整设备布局或加强屏蔽设施,从而进一步降低电磁辐射的影响。

      总结

      DLT 799.7-2010 标准为电力行业提供了全面的指导,确保了工频电场和磁场监测工作的规范化和科学化。通过严格执行该标准,不仅可以保护工作人员的健康,还能提升电力系统的安全性与可靠性。未来,随着技术的进步,这一领域的监测手段将更加智能化和精准化。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 800-2001 电力企业标准编制规则

    DLT 816-2017 电力行业焊接操作技能教师考核规则

    DLT 874-2017 电力行业锅炉压力容器安全监督管理工程师培训考核规程

    DLT 931-2017 电力行业理化检验人员考核规程

    DLT 988-2005 高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1