资源简介
摘要:本文件规定了气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验的项目、方法和技术要求。本文件适用于电压等级为35kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备的现场交接试验。
Title:On-site Acceptance Testing Procedures for Gas-Insulated Metal-Enclosed Switchgear
中国标准分类号:K21
国际标准分类号:29.080
封面预览
拓展解读
DLT 618-1997《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》是中国电力行业的一项重要标准,主要用于指导气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)在安装完成后进行交接试验的相关工作。这项规程对于确保设备的安全运行、提高供电可靠性具有重要意义。
在现代电力系统中,GIS因其紧凑的设计和高可靠性被广泛应用于变电站中。然而,设备安装后的性能是否符合要求,需要通过严格的交接试验来验证。DLT 618-1997正是为此提供了详细的规范和方法。
DLT 618-1997涵盖了多个方面的试验内容,包括但不限于:主回路电阻测量、交流耐压试验、局部放电检测等。这些试验旨在全面评估GIS设备的电气性能和机械稳定性。
以某500kV变电站为例,在GIS设备安装完成后,按照DLT 618-1997的要求进行了全面的交接试验。在主回路电阻测试中发现部分隔离开关的电阻值略高于标准限值,技术人员立即对接触面进行了清洁和紧固处理,最终测试结果达到合格标准。
此外,在交流耐压试验中,有一台断路器未能通过测试。经过进一步检查,发现其内部存在微小的异物导致绝缘间隙不足。更换部件后再次试验,成功通过了耐压测试。
DLT 618-1997不仅为GIS设备的交接试验提供了科学依据,还推动了电力行业的标准化进程。随着技术的进步,未来的规程可能会更加注重智能化检测手段的应用,例如利用物联网技术实时监控设备状态,从而实现预防性维护。