资源简介
摘要:本文件规定了交流500kV交联聚乙烯绝缘海底电缆及附件的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。本文件适用于额定电压500kV交流系统用交联聚乙烯绝缘海底电缆及附件的设计、制造和验收。
Title:Technical Specification for 500kV AC Cross-linked Polyethylene Submarine Cables and Fittings
中国标准分类号:K76
国际标准分类号:29.120.20
封面预览
拓展解读
在TCSEE 0083-2018《交流500kV交联聚乙烯海底电缆及附件技术规范》中,有一项重要的改动值得关注,即关于“局部放电试验”的要求。相较于旧版标准,新版增加了对局部放电测量灵敏度的具体规定,并明确了测试环境和设备的要求。
局部放电是指在绝缘系统中部分区域发生的电荷转移现象,它是评估高压电缆长期运行可靠性的重要指标之一。TCSEE 0083-2018强调,在进行局部放电试验时,应使用具有高灵敏度的检测仪器,并确保整个测试过程处于无干扰的理想环境中。此外,还特别指出,试验电压需逐步升高至额定值的1.5倍,并在此状态下持续观察至少10分钟,以确认是否存在超过规定限值的局部放电量。
这一变化反映了现代电力工业对于提高设备质量和延长使用寿命的关注。通过更加严格的局部放电试验,可以有效预防因制造缺陷或安装不当导致的早期故障,从而保障电网的安全稳定运行。因此,在实际操作中,相关单位应当严格按照新标准执行,选用合适的测试设备,并由专业人员操作,以确保试验结果准确可靠。