资源简介
摘要:本文件规定了中压配电线路用多腔室间隙防雷装置的术语和定义、型号命名、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于交流额定电压3kV~35kV中压配电线路用多腔室间隙防雷装置。
Title:General Technical Specifications for Multi-chamber Gap Lightning Protection Devices Used in Medium Voltage Distribution Lines
中国标准分类号:
国际标准分类号:
封面预览
拓展解读
在TCSEE 0082-2018《中压配电线路用多腔室间隙防雷装置通用技术条件》中,有一项重要的更新值得关注,即关于绝缘电阻测试的新要求。相较于旧版标准,新版标准对绝缘电阻测试提出了更为严格的规定。
根据TCSEE 0082-2018的规定,在进行绝缘电阻测试时,需要使用直流电压为500V的兆欧表来测量多腔室间隙防雷装置的绝缘电阻值。这一数值应不低于100MΩ。此规定的实施旨在确保设备在各种环境条件下均能保持良好的绝缘性能,从而提高其可靠性和安全性。
具体应用方法如下:首先,确保被测设备处于正常工作状态,并且已经断开所有外部连接。然后,将兆欧表的一端接地,另一端连接到设备的接线端子上。接着,启动兆欧表并读取显示的绝缘电阻值。如果测得的值低于规定限值,则需进一步检查设备内部是否存在故障或者污染情况,并采取相应的维护措施。
这项更新反映了标准制定者对于提升产品质量和保障用户安全的高度重视。通过严格执行这样的测试要求,可以有效预防因绝缘失效而导致的各种电气事故,同时也有助于延长设备使用寿命。因此,在实际操作过程中,相关企业和技术人员应当充分认识到这一点的重要性,并严格按照新标准执行各项检测任务。