资源简介
摘要:本文件规定了消防用智能洒水喷头的术语和定义、分类与型号、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于建筑物内安装使用的消防用智能洒水喷头。
Title:Technical Specification for Intelligent Sprinkler Heads in Fire Protection
中国标准分类号:P62
国际标准分类号:13.220.50
封面预览
拓展解读
TSA 47-2022《消防用智能洒水喷头技术规范》相较于旧版标准,在智能化和功能集成化方面有了显著提升。今天我将围绕“智能洒水喷头的流量系数K值设定”这一重要条文展开详细解读。
在TSA 47-2022中,对智能洒水喷头的流量系数K值进行了更为精确的规定。流量系数K值是衡量洒水喷头出水能力的重要参数,直接影响到系统的灭火效果。新标准要求K值的设定需根据实际应用场景来确定,比如空间高度、火灾风险等级等因素。
以高大空间场所为例,按照新标准的要求,智能洒水喷头的K值应选择较大的数值,通常不低于11.5。这样可以确保水流覆盖面积更大,提高灭火效率。而在普通室内场所,则可以选择较小的K值,一般不低于8.0,以保证水流的集中性和穿透力。
此外,新标准还强调了K值设定时需要考虑的因素,包括但不限于环境温度、建筑结构特点以及可能存在的障碍物等。这些因素都会影响到喷头的实际工作状态,因此在设计阶段就需要充分考虑到这些变量。
通过以上分析可以看出,TSA 47-2022对于智能洒水喷头流量系数K值的规定更加科学合理,有助于提升整个消防系统的性能和可靠性。在实际应用过程中,应当严格按照新标准的要求来进行K值的选择与设置,从而更好地保障公共安全。