    摘要:本文件规定了自动跟踪补偿消弧线圈成套装置的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于中性点非直接接地的3kV~66kV交流电力系统中用于补偿接地电容电流的自动跟踪补偿消弧线圈成套装置。
    Title:Technical Conditions for Automatic Tracking and Compensation Arc Suppression Coil Set Device
    中国标准分类号:K21
    国际标准分类号:29.240

  • 封面预览

    DLT 1057-2007 自动跟踪补偿消弧线圈成套装置技术条件
  • 拓展解读

    常见问题解答 (FAQ)

    以下是关于《DLT 1057-2007 自动跟踪补偿消弧线圈成套装置技术条件》的常见问题及其详细解答。

    优先级 1: 关于标准的基本概念

    问题描述: DLT 1057-2007 是什么?它适用于哪些场景?

    • 回答: DLT 1057-2007 是由中国电力企业联合会发布的行业标准,规定了自动跟踪补偿消弧线圈成套装置的技术要求、试验方法及验收规则。该标准主要适用于中性点非有效接地系统(如中性点经消弧线圈接地系统)中的接地故障保护,用于减少单相接地故障时的电弧危害。

    优先级 2: 标准的核心技术要求

    问题描述: 消弧线圈的主要功能是什么?

    • 回答: 消弧线圈的主要功能是通过在电网中性点接入一个感性电流,抵消因单相接地故障产生的容性电流,从而减小接地电弧的强度,避免设备损坏或引发更大范围的故障。

    问题描述: 消弧线圈的自动跟踪补偿机制是如何实现的?

    • 回答: 自动跟踪补偿消弧线圈通过实时监测电网的电容电流变化,动态调整自身电感值以匹配系统参数的变化。这种机制通常依赖于传感器、控制器和执行机构的协同工作,确保在各种运行条件下都能提供最佳补偿效果。

    优先级 3: 安装与调试

    问题描述: 在安装消弧线圈成套装置时需要注意哪些事项?

    • 回答: 安装时需注意以下几点:
      • 确保装置与电网的电压等级一致。
      • 检查接地系统的完整性,避免接地不良影响装置性能。
      • 严格按照标准要求进行接线,确保信号传输和控制回路正常。
      • 定期校验装置的参数设置,确保其适应电网的实际运行状态。

    问题描述: 调试过程中常见的问题有哪些?

    • 回答: 常见问题包括:
      • 传感器精度不足导致补偿不准确。
      • 控制器算法未正确配置,无法实现自动跟踪。
      • 外部干扰影响装置的稳定性。
      • 接地电阻过大或过小,导致补偿效果不佳。

    优先级 4: 运行维护与故障处理

    问题描述: 如何判断消弧线圈是否正常运行?

    • 回答: 可通过以下方式判断:
      • 监测装置的运行数据,如补偿电流、残余电流等。
      • 定期检查控制器的工作状态,确认其是否能自动调整。
      • 观察接地故障时的电弧熄灭时间,短时间熄弧表明补偿效果良好。

    问题描述: 如果装置出现故障,应该如何排查?

    • 回答: 排查步骤如下:
      • 检查电源供电是否正常。
      • 确认传感器和控制器之间的通信是否畅通。
      • 检查消弧线圈本体是否有机械或电气故障。
      • 参考标准中的故障诊断流程,逐步定位问题。

    优先级 5: 标准的应用与发展

    问题描述: DLT 1057-2007 是否需要更新?

    • 回答: 随着电力系统的发展和技术的进步,该标准可能需要根据新的应用场景和需求进行修订。建议关注相关标准化组织的最新动态,及时了解更新信息。

    问题描述: 除了DLT 1057-2007,还有其他相关的国家标准吗?

    • 回答: 是的,还有一些相关标准,例如GB/T 18485《电力系统接地装置的设计规范》和DL/T 620《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》,这些标准可以作为补充参考。
  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 1053-2017 电能质量技术监督规程

    DLT 1054-2007 高压电气设备绝缘技术监督规程

    DLT 1054-2021 高压电气设备绝缘技术监督规程

    DLT 1058-2007 交流架空线路用复合相间间隔棒技术条件

    DLT 1073-2007 电厂厂用电源快速切换装置通用技术条件

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1