资源简介
摘要:本文件规定了肿瘤医院建筑的设计原则、功能布局、设施配置及相关技术要求。本文件适用于新建、改建和扩建的肿瘤医院建筑设计。
Title:Code for Architectural Design of Tumor Hospitals
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.040 -
封面预览
-
拓展解读
近年来,随着医疗需求的增加和对医疗服务环境要求的提高,肿瘤医院建筑设计规范得到了进一步完善。在最新发布的TCAME 73-2024《肿瘤医院建筑设计规范》中,相较于旧版标准,有许多重要的修订和更新。本文将聚焦于“放射治疗区域的屏蔽设计”这一条文,探讨其在新旧版本中的差异以及实际应用方法。
在旧版标准中,对于放射治疗区域的屏蔽设计虽然提出了基本要求,但缺乏具体的材料选择和厚度计算指导。而在新版标准中,明确规定了不同射线类型(如伽马射线、电子束等)对应的屏蔽材料种类及最小厚度要求,并且增加了详细的计算公式和参考数据表。例如,对于钴-60治疗机产生的伽马射线,在新版标准中要求使用铅板作为主要屏蔽材料,并且铅板的最小厚度应根据公式H=K·E/μ进行精确计算,其中H为所需屏蔽层厚度,K为经验系数,E为辐射能量,μ为线性吸收系数。
在实际应用过程中,设计者应当严格按照新版标准执行。首先,需明确放射治疗设备的具体参数,包括射线种类、能量范围等信息;其次,参照附录中的材料密度与吸收系数表格确定相关数值;最后,结合建筑平面布局合理规划屏蔽结构的位置与形式,确保既能满足防护需求又不会过度增加建设成本。此外,还需注意与其他专业协调配合,比如电气管线布置要避开关键部位,避免因穿墙导致屏蔽效果下降。
总之,《肿瘤医院建筑设计规范》TCAME 73-2024 对放射治疗区域的屏蔽设计进行了更加科学合理的规范,这不仅有助于提升医院的安全性能,也为设计师提供了更为明确的操作指南。希望广大从业者能够深入理解并准确实施这些新规定,在实践中不断优化设计方案,从而更好地服务于患者和社会公众。
-