摘要:本文件规定了智慧杆的防雷与接地系统的设计、施工、验收和维护的技术要求。本文件适用于新建、改建和扩建的智慧杆防雷与接地系统的规划、设计、施工及维护。
Title:Technical Specification for Lightning Protection and Earthing of Smart Poles
中国标准分类号:L80
国际标准分类号:33.160 -
封面预览
-
拓展解读
智慧杆作为城市基础设施的重要组成部分,在提供照明、监控、通信等多种功能的同时,其防雷与接地的安全性显得尤为重要。《TSPIA 002-2020 智慧杆防雷与接地技术规范》的出台为智慧杆的设计、施工和维护提供了明确的技术指导。本文将围绕该规范的核心内容进行深度解读。
首先,智慧杆的防雷设计应遵循分区保护原则。根据《TSPIA 002-2020》的要求,智慧杆需要在不同高度设置接闪器,并确保接闪器的有效覆盖范围能够全面防护杆体及其附属设备。此外,引下线的布设需保证连续性和导电性,避免因焊接不良或连接松动导致的防护失效。对于地下部分,接地装置的埋设深度不得低于0.6米,并且要采用多点接地方式以分散雷电流。
其次,接地系统的构建是智慧杆安全运行的关键环节。按照规范要求,接地电阻值应控制在10欧姆以下,若实际测量值超出此范围,则需采取降阻措施,如添加降阻剂或者优化接地网布局。同时,接地体之间的连接必须牢固可靠,通常采用热镀锌扁钢或铜带作为连接材料,以提高耐腐蚀性能。
再者,《TSPIA 002-2020》还强调了对电源系统及信号传输线路的防护。对于进入智慧杆的外接电缆,应在入口处安装电涌保护器(SPD),并且定期检查其工作状态。对于内部电路,建议采用等电位联结技术,将所有金属部件连接到同一电位上,从而减少电位差引起的损害。
最后,规范提出了智慧杆防雷与接地设施的维护管理要点。包括但不限于:建立详细的档案记录,记录每次检测的结果;制定年度维护计划,确保各项设施处于良好状态;培训专业人员掌握正确的操作方法,以便及时应对突发情况。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。