资源简介
摘要:本文件规定了具有自动重合闸功能的剩余电流保护断路器(CBAR)的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于交流额定电压400V及以下,频率50Hz或60Hz,额定电流至63A的具有自动重合闸功能的剩余电流保护断路器。
Title:Technical Specification for Residual Current Circuit Breaker with Automatic Reclosing Function (CBAR)
中国标准分类号:K21
国际标准分类号:29.120.50 -
封面预览
-
拓展解读
具有自动重合闸功能的剩余电流保护断路器(CBAR)技术解析
在电气安全领域,TZZB 0672-2018标准为具有自动重合闸功能的剩余电流保护断路器(简称CBAR)制定了详细的技术要求和测试方法。这一标准旨在提升家用及类似场所用电设备的安全性与可靠性。
CBAR的核心在于将剩余电流保护与自动重合闸功能集成于一体。当电路发生漏电或短路时,装置能够迅速切断电源以保护人身安全;而在故障排除后,又能自动恢复供电,避免长时间停电带来的不便。
根据该标准,CBAR需满足以下关键性能指标:首先,额定剩余动作电流不得超过30mA,确保对人身触电的有效防护;其次,分断时间应小于等于0.1秒,保证快速切断故障电流;再次,自动重合闸次数不应少于三次,并具备手动复位功能。
此外,标准还规定了严格的耐久性和环境适应性试验,包括机械操作次数不低于2000次、温升测试以及湿热条件下的工作稳定性评估等。这些措施确保了CBAR能够在各种复杂工况下长期可靠运行。
对于制造商而言,遵循TZZB 0672-2018标准不仅意味着符合国家法规要求,更是在产品质量上树立了高标准。通过采用先进的电子控制技术和优质材料,可以有效提升产品的市场竞争力。
总之,TZZB 0672-2018标准为CBAR的设计、生产和应用提供了全面指导,推动了我国低压电器行业向着更高水平发展。未来,随着智能家居和物联网技术的发展,CBAR将在更多场景中发挥重要作用,为人们的生活带来更多便利与安全保障。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-02