    DB3415T 83-2024 电动汽车室外充电桩防雷规范
    电动汽车室外充电桩防雷安全技术规范
    12 浏览2025-06-03 更新pdf1.16MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了电动汽车室外充电桩防雷的技术要求、设计原则、安装与检测方法。本文件适用于安徽省内新建、改建和扩建的电动汽车室外充电桩的防雷设计、施工及验收。
    Title:Lightning Protection Specification for Outdoor Electric Vehicle Charging Piles
    中国标准分类号:K 78
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB3415T 83-2024 电动汽车室外充电桩防雷规范
  • 拓展解读

    DB3415T 83-2024《电动汽车室外充电桩防雷规范》是安徽省地方性技术标准,于2024年正式实施。该标准对电动汽车室外充电桩的防雷设计、施工及验收提出了明确要求,以下选取部分关键条款进行深度解读。

    首先,标准在第4.1条中强调了接地系统的设置。要求充电桩应采用联合接地方式,接地电阻不大于4欧姆。这意味着充电桩设备不仅需要单独接地,还需与周边其他电气设施共享同一接地系统,以确保雷击时电流能够迅速泄放,防止电位差引发设备损坏或人员伤害。

    其次,第5.2条明确了浪涌保护器SPD的配置要求。规定充电桩输入端需安装I级分类试验的SPD,输出端则需安装II级分类试验的SPD。此外,还要求SPD应具备劣化指示功能,并定期检测其性能参数是否符合出厂指标。这一规定旨在有效抑制雷电过电压,保障充电桩内部电路的安全运行。

    再者,标准在第6.3条中特别提到屏蔽措施的重要性。要求充电桩外壳及电缆金属护套应实现可靠电气连接并接地,同时电缆宜选用铠装电缆或穿金属管敷设。这有助于减少外界电磁干扰对充电桩正常工作的不良影响,同时也增强了雷击防护能力。

    另外,第7.1条提出了防雷装置定期检查维护的具体要求。明确规定每年雷雨季节前应对防雷装置进行全面检查,包括接地电阻测试、SPD状态评估等项目。只有通过严格检测才能确保防雷系统始终处于良好工作状态,及时发现并消除潜在隐患。

    最后,在第8.2条中对验收环节做出了细致的规定。验收时不仅要核查各项防雷措施是否按图施工到位,还需模拟雷击条件进行功能性试验。只有当所有指标均达到标准要求后方可投入使用,从而为电动汽车充电站提供坚实可靠的防雷安全保障。

    综上所述,《电动汽车室外充电桩防雷规范》通过系统化的技术要求和严格的管理措施,为电动汽车充电基础设施建设提供了科学依据,对于提升公共设施安全水平具有重要意义。