资源简介
摘要:本文件规定了电动自行车停放充电场所的消防安全要求,包括场所选址、建筑设计、消防设施配置、电气安全及管理要求等内容。本文件适用于新建、改建和扩建的电动自行车停放充电场所,以及相关场所的消防安全管理和监督。
Title:Fire Safety Requirements for Electric Bicycle Parking and Charging Facilities
中国标准分类号:A90
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
DB65/T 4897-2024《电动自行车停放充电场所消防安全要求》是新疆维吾尔自治区发布的关于电动自行车停放和充电场所消防安全的地方标准。该标准从多个方面对电动自行车停放充电场所的建设、管理提出了具体的要求,以确保场所的安全性,防止火灾事故的发生。
下面将对标准中的重要条文进行详细解读:
选址与布局
第5.1条:电动自行车停放充电场所应选择在建筑物首层、地下一层或半地下一层,且不得设置在高层建筑内。
解读:这一条明确了电动自行车停放充电场所的最佳位置,避免将其设置在高层建筑内可以减少火灾蔓延的风险。同时,选择较低楼层便于紧急情况下人员疏散和消防救援。
建筑结构
第5.2条:电动自行车停放充电场所应采用不燃材料建造,耐火等级不低于二级。
解读:使用不燃材料能够有效阻止火势蔓延,提高建筑的整体防火性能。耐火等级的规定则是为了保证在发生火灾时,建筑结构能够在一定时间内保持稳定,为人员疏散和灭火提供足够的时间。
消防设施
第5.3条:每个停放充电场所应配备独立的火灾自动报警系统,并安装自动喷水灭火装置。
解读:火灾自动报警系统可以在火灾初期及时发现并发出警报,而自动喷水灭火装置则能在火灾发展阶段迅速控制火势,这两项设施的配备对于保障场所安全至关重要。
电气安全
第5.4条:电动自行车充电设备应具备过载保护、短路保护等功能,且所有电气线路均需穿金属管保护。
解读:充电设备的安全性能直接关系到整个场所的安全状况。具备过载保护和短路保护功能的设备可以有效防止因电流过大导致的线路发热起火。此外,电气线路穿金属管保护不仅能够防止外界因素对线路造成损害,还能进一步提升线路的安全性。
疏散通道
第5.5条:电动自行车停放充电场所应设有不少于两个疏散出口,且疏散距离不得超过30米。
解读:确保有足够的疏散出口以及合理的疏散距离,可以在紧急情况下快速引导人员撤离至安全地带,避免人员伤亡。
日常管理
第5.6条:应建立完善的管理制度,定期检查消防设施的完好性,并做好日常巡查记录。
解读:良好的管理制度是预防火灾的重要手段之一。通过定期检查消防设施的状态,可以及时发现并排除潜在隐患;而详细的巡查记录则有助于追溯责任,改进管理措施。
综上所述,《电动自行车停放充电场所消防安全要求》标准从选址、建筑结构、消防设施配置、电气安全、疏散通道设计以及日常管理等多个维度出发,全面规范了电动自行车停放充电场所的安全要求,旨在最大限度地降低火灾风险,保护人民生命财产安全。