资源简介
摘要:本文件规定了风力发电机组消防系统的设计、安装、调试、验收及维护的技术要求。本文件适用于新建、改建和扩建的风力发电机组消防系统的规划、设计、施工、验收及运行管理。
Title:Technical Specification for Fire Protection Systems of Wind Turbines
中国标准分类号:K83
国际标准分类号:13.220 -
封面预览
-
拓展解读
《DB15/T 3841-2025风力发电机组消防系统技术规范》是一项专门针对风力发电机组消防系统的技术标准。该标准从风力发电机组火灾风险特点出发,对消防系统的设置、设计、施工、验收和维护等方面进行了详细规定。以下选取其中几个关键条文进行深度解读。
一、适用范围
标准适用于内蒙古自治区内新建、改建和扩建的风力发电机组消防系统的设计、施工、验收及维护管理。这一条明确了标准的地域适用性和对象范围,确保了标准在特定区域内的有效执行。
二、术语和定义
标准中对“风力发电机组”、“消防系统”等术语进行了明确定义。例如,“风力发电机组”是指由风轮、机舱、塔架及相关附属设备组成的整体装置。准确的术语定义有助于各方统一认识,避免因理解偏差导致的实施问题。
三、基本要求
风力发电机组消防系统应具备独立性、可靠性和有效性。系统设计时需充分考虑机组运行环境、设备布局等因素,确保在发生火灾时能够及时响应并控制火势蔓延。此外,还强调了系统组件的选择应符合国家相关产品标准,并具有合格证明文件。
四、系统组成与功能
消防系统主要由探测报警系统、灭火系统和控制系统三部分构成。探测报警系统负责实时监测火情;灭火系统包括固定式灭火装置和移动式灭火器材;控制系统则实现对整个系统的集中监控与操作。各组成部分之间需要协调配合,形成完整的防护体系。
五、安装调试
安装过程中必须严格按照设计图纸施工,确保所有设备安装位置正确且稳固。调试阶段应对每个子系统分别进行测试,验证其性能指标是否达到设计要求。特别需要注意的是,在完成全部调试工作后还需进行全面联合试运行,以检验整套系统的联动效果。
六、验收与维护
工程竣工后须组织专业机构进行验收检查,确认各项技术参数均满足规范要求。日常使用期间应定期开展巡检保养工作,发现问题及时处理修复。同时建立完善的档案资料管理制度,记录每次维修保养的具体情况以便追溯查询。
七、特殊规定
考虑到风电场通常位于偏远地区且远离城市消防队,因此本标准特别增加了关于备用电源配置以及应急疏散通道设置等内容。这些措施旨在提高现场自救能力,最大限度减少事故损失。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-03