资源简介
摘要:本文件规定了集中供热系统中热用户工程建设的技术要求、设计原则、施工规范及验收标准。本文件适用于河南省内新建、改建和扩建的集中供热系统热用户工程的设计、施工及验收。
Title:Construction Specification for Central Heating System Heat User Engineering
中国标准分类号:P45
国际标准分类号:27.140
封面预览
拓展解读
《集中供热系统热用户工程建设规范》DB4101/T 139-2024是河南省针对集中供热系统热用户工程制定的地方性技术标准。以下将选取其中的重要条文进行详细解读。
首先,该规范在总则部分明确指出,本标准适用于河南省行政区域内新建、改建和扩建的集中供热系统热用户工程的设计、施工、验收及运行管理。这为规范全省范围内集中供热系统的建设提供了统一的技术依据。
其次,在热负荷计算方面,规范要求应根据建筑物的用途、规模、使用特点等因素确定热负荷,并且要考虑到建筑物内部的热源分布情况。例如,第5.2.1条规定,居住建筑的热负荷应按建筑面积乘以单位面积热指标进行估算;而对于公共建筑,则需要根据具体功能分区分别计算热负荷。
再者,关于供热管道敷设,规范强调了安全性和经济性的原则。第6.3.2条规定,室外供热管道宜采用直埋敷设方式,当穿越道路或铁路时,应设置套管保护,并且套管两端应密封良好。此外,对于室内供热管道的布置也提出了具体要求,如第6.4.1条指出,管道安装位置应便于检修,并且不得妨碍门窗开启。
在热计量装置的选择与安装上,规范同样给出了明确指导。第7.2.3条规定,热计量装置应具有高精度、稳定可靠的特点,并且其选型需符合国家相关产品标准。同时,安装过程中必须保证计量准确度,定期校验,确保计量结果真实有效。
另外,针对系统调试与验收环节,规范也做出了严格规定。第8.1.1条指出,在整个调试阶段,应对整个供热系统进行全面检查,包括但不限于设备运行状态、流量分配是否合理等。而第8.2.1条则进一步强调,竣工验收时不仅要核实各项指标是否达到设计要求,还需对工程质量进行全面评估,只有当所有条件均满足后方可交付使用。
最后,规范还特别关注了节能降耗措施。第9.1.1条提倡采用高效节能设备和技术,比如变频调速泵组、智能温控阀等先进设施来提高能源利用效率。此外,还鼓励利用可再生能源作为补充热源,从而实现绿色低碳发展目标。
综上所述,《集中供热系统热用户工程建设规范》DB4101/T 139-2024涵盖了从前期规划到后期维护整个生命周期内各个环节的具体要求,旨在保障集中供热系统的高效安全运行,促进节能减排目标的实现。