资源简介
摘要:本文件规定了森林防火蓄水池的选址、设计、施工、验收及维护管理的要求。本文件适用于广东省范围内森林防火蓄水池的新建、改建和扩建工程。
Title:Construction Specification for Forest Fire Prevention Reservoirs
中国标准分类号:P 63
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
《DB44/T 2587—2024森林防火蓄水池建设规范》是广东省地方标准,于2024年正式实施。该标准为森林防火蓄水池的规划、设计、施工、验收和维护提供了全面的技术指导。以下选取了部分重要条文进行详细解读。
首先在选址方面标准明确指出,蓄水池应选在地势相对较高且易于汇流的位置,同时要避开地质灾害易发区。这一规定旨在确保蓄水池的安全性和功能性,避免因选址不当导致的安全隐患。
其次在容量设计上标准要求根据森林面积和火险等级确定蓄水池的有效容积。例如,对于一级火险区,每公顷森林至少需要配置10立方米的蓄水量。这样的量化指标有助于科学合理地规划蓄水池规模,满足实际灭火需求。
关于结构形式标准推荐采用钢筋混凝土结构或砖石砌筑结构,并强调了防渗漏处理的重要性。这些建议能够有效延长蓄水池使用寿命,减少水资源浪费。同时要求设置溢洪道和排水系统,以防止暴雨时出现漫顶或积水问题。
在施工环节中特别强调了隐蔽工程的质量控制,包括基础开挖、防水层铺设等工序。并且明确规定隐蔽工程完成后需经监理单位验收合格后方可进入下一阶段施工。这种严格的程序安排可以保证整个项目的施工质量。
最后在维护管理方面标准提出每年雨季前应对蓄水池进行全面检查保养,包括清理淤泥杂物、检测水位变化情况以及检修附属设施等。并建议建立档案记录每次检查维护的具体内容及结果,以便日后查阅参考。
以上是对《DB44/T 2587—2024森林防火蓄水池建设规范》部分内容的深入解析,希望对相关人员有所帮助。