• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 电力
  • DB37T 4794—2024 天然酯绝缘油变压器状态检修技术规范

    DB37T 4794—2024 天然酯绝缘油变压器状态检修技术规范
    天然酯绝缘油变压器状态检修技术规范电力设备
    18 浏览2025-06-03 更新pdf0.56MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了天然酯绝缘油变压器状态检修的基本要求、状态监测与检测、状态评估、检修策略及实施。本文件适用于采用天然酯绝缘油的电力变压器的状态检修工作,其他相关设备可参照执行。
    Title:Technical Specification for Condition-based Maintenance of Natural Ester Insulating Oil Transformers
    中国标准分类号:K21
    国际标准分类号:29.180

  • 封面预览

    DB37T 4794—2024 天然酯绝缘油变压器状态检修技术规范
  • 拓展解读

    DB37/T 4794—2024《天然酯绝缘油变压器状态检修技术规范》是山东省地方标准,为天然酯绝缘油变压器的状态检修提供了科学依据和技术指导。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:

    1. 范围:本标准规定了天然酯绝缘油变压器状态检修的基本要求、检修流程以及评估方法等内容。适用于山东省内使用天然酯绝缘油作为绝缘介质的电力变压器状态检修工作。

    2. 规范性引用文件:明确指出了与本标准相关的其他国家标准或行业标准,如GB/T 14549《电能质量公用电网谐波》等,确保了标准体系的一致性和完整性。

    3. 术语和定义:对“状态检修”、“天然酯绝缘油”等相关概念进行了清晰界定,有助于统一认识,避免误解。

    4. 基本要求:强调了开展状态检修工作时应遵循的安全性、经济性和有效性原则,并提出了具体的实施条件和技术手段。

    5. 检修流程:详细描述了从设备运行监测到最终决策执行整个过程中的具体步骤,包括数据采集、数据分析、风险评估及维护计划制定等环节。

    6. 评估方法:介绍了多种用于判断设备健康状况的方法,例如油色谱分析法、局部放电检测技术等,并给出了相应的评价指标和阈值范围。

    7. 特殊情况处理:针对某些特殊情况下如何调整检修策略作出了说明,比如当发现异常信号但尚不足以构成故障时应采取何种措施。

    8. 记录与报告:要求所有相关操作均需形成完整记录,并按时提交详细的书面报告,以便后续查阅和审计。

    通过以上内容可以看出,《天然酯绝缘油变压器状态检修技术规范》不仅涵盖了理论知识层面的内容,还结合实际工作经验给出了许多实用性强的操作指南,对于提高我省范围内此类设备管理水平具有重要意义。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB37T 4792—2024 分布式光伏并网要求
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1