  • DB4403T 538—2024 用户侧锂离子电池储能设备验收规范

    DB4403T 538—2024 用户侧锂离子电池储能设备验收规范
    锂离子电池储能设备验收规范用户侧电力系统
    14 浏览2025-06-03 更新pdf1.6MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了用户侧锂离子电池储能设备的验收要求、验收试验内容及方法、验收流程和判定准则。本文件适用于深圳市范围内用户侧锂离子电池储能设备的验收,其他地区可参考使用。
    Title:Acceptance Specification for User-side Lithium-ion Battery Energy Storage Equipment
    中国标准分类号:F04
    国际标准分类号:27.120

  • 封面预览

    DB4403T 538—2024 用户侧锂离子电池储能设备验收规范
  • 拓展解读

    DB4403/T 538—2024《用户侧锂离子电池储能设备验收规范》是深圳市发布的关于用户侧锂离子电池储能设备的验收标准。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:

    1. 范围与适用对象

    - 本标准适用于深圳市内用户侧安装的锂离子电池储能设备的验收工作。这包括了设备的设计、制造、安装调试以及最终的验收流程,确保所有环节符合安全和性能要求。

    2. 术语和定义

    - 标准对“用户侧锂离子电池储能设备”、“充放电效率”等专业术语进行了明确界定,为后续条款提供了统一的语言基础,避免因理解差异导致执行偏差。

    3. 基本要求

    - 强调了设备必须满足国家及地方相关法律法规的要求,并且在设计时需考虑防火防爆措施。此外,还要求储能系统具备良好的环境适应性,能够在指定的工作温度范围内正常运行。

    4. 技术指标

    - 对储能系统的容量、效率、响应时间等关键性能参数设定了具体数值限制。例如,规定了储能装置的实际可用容量不得低于标称值的90%,并且充放电转换效率应达到85%以上。

    5. 安全性测试

    - 包括短路保护试验、过充电保护试验等内容。这些测试旨在验证当发生异常情况时,储能系统能否有效切断电源以防止事故扩大。

    6. 电磁兼容性评估

    - 要求储能设备能够承受一定强度的电磁干扰而不影响自身功能或引发其他设备故障。这一步骤对于保障整个电力系统的稳定至关重要。

    7. 现场安装与调试

    - 指导如何正确地将储能设备接入现有电网,并通过一系列检查确认其物理连接无误且电气特性达标。同时,还需完成必要的软件配置,使得储能系统可以按照预期方式工作。

    8. 验收程序

    - 描述了完整的验收流程,从资料审查开始直至出具最终报告结束。期间涵盖了各项测试结果的记录整理以及问题整改后的复核确认等步骤。

    以上仅为部分重点内容解析,实际应用中还需结合具体情况全面理解和运用该标准,确保用户侧锂离子电池储能项目的顺利实施。