资源简介
摘要:本文件规定了北京市民用建筑中太阳能热水系统的设计、安装、验收及运行维护的技术要求。本文件适用于北京市新建、改建和扩建的民用建筑中太阳能热水系统的应用。
Title:Technical Code for Application of Solar Water Heating Systems in Civil Buildings
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:27.160
封面预览
拓展解读
《DB11/T 461-2024民用建筑太阳能热水系统应用技术规程》是由北京市市场监督管理局批准发布的一项地方标准。该标准规定了民用建筑中太阳能热水系统的术语和定义、系统分类与组成、设计、施工安装、验收、运行维护等内容,适用于新建、改建和扩建的民用建筑中太阳能热水系统的应用。
下面我将对一些重要的条文进行详细解读:
系统设计部分
第5.1.3条:太阳能集热器的布置应充分考虑建筑朝向、遮挡情况及当地太阳辐射强度等因素,并且要确保不会影响建筑的整体美观性和安全性。
解读:这一条款强调了在设计阶段需要综合考量多种因素。首先,选择合适的建筑朝向可以最大限度地利用太阳能资源;其次,考虑到周围环境可能存在的遮挡物(如树木、其他建筑物等),避免阴影覆盖影响集热效果;最后,还必须兼顾到建筑外观设计要求,使太阳能设备与整体风格协调一致,同时保证安装的安全性。
第5.2.4条:储热水箱容量应根据使用人数确定,一般每人每天所需热水量为80L至120L之间,具体数值需结合实际需求计算得出。
解读:此规定明确了储热水箱容量的选择依据。对于不同规模的项目来说,用户数量是一个关键指标。通过合理的估算每位使用者的日均用水量,再乘以总人数即可得到所需的储水体积。此外,在实际操作过程中还需要留有一定裕度以应对特殊情况下的额外需求。
施工安装部分
第6.3.7条:所有金属管道连接处均应采取防腐措施,非金属管道则需按照产品说明书的要求进行处理。
解读:由于太阳能热水系统涉及到冷热水交替流动的情况,因此容易导致腐蚀现象发生。特别是金属材质制成的管道更容易受到侵蚀而损坏。为此,在安装时必须严格按照规范执行防腐工作,延长使用寿命。而对于非金属管材,则需参照制造商提供的指导文件来进行相应的防护处理。
验收部分
第7.2.5条:系统调试完成后应连续运行不少于72小时,并记录各项性能参数是否符合设计要求。
解读:这项要求旨在验证整个系统的稳定性和可靠性。经过长时间的实际运转测试后,能够全面评估各个组成部分之间的配合程度以及最终达到的效果。如果发现任何不符合预期的表现,则应及时查找原因并作出调整直至达标为止。
以上只是对部分内容进行了简要说明,实际上还有更多细节需要注意。希望这些信息对你有所帮助!