    DB34T 310026-2024 雷电防护装置检测部位及检测点确认技术规范
    关键词: 雷电防护检测部位检测点确认技术规范
    所属行业

    公共安全

    文档分类

    地方标准安徽

    文档信息

    pdf格式 / 1.83Mb

    最后更新时间 2025-06-03

    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了雷电防护装置检测部位及检测点确认的技术要求、方法和流程。本文件适用于安徽省内从事雷电防护装置检测的相关机构和技术人员。
    Title:Technical Specification for Confirmation of Lightning Protection Device Testing Locations and Test Points
    中国标准分类号:P63
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB34T 310026-2024 雷电防护装置检测部位及检测点确认技术规范
  • 拓展解读

    DB34/T 310026-2024《雷电防护装置检测部位及检测点确认技术规范》是安徽省地方标准,为雷电防护装置的检测提供了详细的指导。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:

    ### 检测部位确认

    #### 第5.1条:接闪器

    接闪器是接收直接雷击的主要部件,其安装位置和高度直接影响到防护效果。标准要求接闪器应覆盖建筑物所有外露金属部分,并且在屋顶上的布置要均匀,以确保整个屋顶都能得到保护。

    #### 第5.2条:引下线

    引下线用于将接闪器收集的雷电流引导至接地系统。标准指出引下线的数量不应少于两根,并且它们之间的距离不宜超过建筑物周长的1/2。此外,引下线应沿建筑物外墙敷设,并尽可能短直。

    ### 检测点确认

    #### 第6.1条:接地装置

    接地装置是雷电流泄放的重要环节。标准强调了接地电阻值的重要性,规定对于一般建筑物,其接地电阻值不应大于10Ω;而对于重要的防雷建筑物,则不应大于4Ω。同时,接地装置应定期检查,确保连接牢固可靠。

    #### 第6.2条:等电位连接

    为了防止雷电流通过不同设备间产生电位差而造成损害,标准要求所有进入建筑物的金属管道、电缆屏蔽层等均需与等电位连接带可靠连接。这一步骤可以有效降低雷击时可能产生的电压差,保护设备安全。

    ### 其他注意事项

    - **第7章检测报告**:检测完成后需要形成完整的检测报告,其中包括检测日期、天气状况、使用的仪器设备信息以及具体的检测结果等内容。

    - **第8章维护管理**:建议建立长期有效的维护管理制度,定期对雷电防护装置进行全面检查和维护,及时发现并解决潜在问题。