摘要:本文件规定了既有住宅加装电梯的雷电防护技术要求、设计原则、施工与验收以及维护管理等内容。本文件适用于安徽省内既有住宅加装电梯的雷电防护工程的设计、施工、验收及维护管理。
Title:Technical Specification for Lightning Protection of Elevator Installation in Existing Residential Buildings
中国标准分类号:P61
国际标准分类号:91.120 -
封面预览
-
拓展解读
《DB3411T 0048-2024 既有住宅加装电梯雷电防护技术规范》是针对既有住宅加装电梯的雷电防护提供具体技术指导的标准。以下是对该标准中一些关键条文的详细解读:
1. **范围与适用对象**
- 本标准适用于安徽省内既有住宅加装电梯工程的雷电防护设计、施工、验收及维护管理。这意味着无论是在城市还是乡村,只要是符合此标准的既有住宅加装电梯项目都需遵循。
2. **术语和定义**
- 明确了“雷电防护装置”、“接闪器”等专业术语的具体含义。例如,“接闪器”是指专门用来接受直接雷击的金属物体或设备,如避雷针、避雷带等。理解这些术语有助于正确选择和安装相应的防护设备。
3. **雷电防护等级划分**
- 根据建筑物所在区域的年平均雷暴日数以及建筑物的重要性等因素,将雷电防护分为三个等级:一级、二级和三级。对于大多数既有住宅加装电梯项目而言,通常会被划分为三级防护等级,但若位于高雷暴区则可能需要提高至二级甚至一级防护。
4. **接地系统要求**
- 强调了接地电阻值不应大于10欧姆,并且建议采用联合接地方式。联合接地可以有效减少不同接地体之间的电位差,从而提高整个系统的安全性。此外还规定了接地装置的埋设深度不得小于0.6米,并且在土壤电阻率较高的地区应采取措施降低接地电阻。
5. **防雷装置安装位置与材料选择**
- 要求在电梯井道顶部设置接闪器,并且接闪器的高度应超出最顶层电梯机房顶部至少0.5米。同时指出接闪器宜选用镀锌圆钢或者镀锌扁钢作为材料,以确保良好的导电性能和耐腐蚀性。
6. **屏蔽措施**
- 提出对电梯井道内外部线路实施屏蔽处理的要求。例如,电源线缆应当穿金属管敷设并可靠接地;弱电信号线缆则推荐使用屏蔽电缆,并且其屏蔽层两端都要接地。这样做能够有效地防止外界电磁干扰影响到电梯正常运行。
7. **定期检测与维护**
- 规定了每年至少进行一次全面检查,并且每次雷雨季节过后也应对所有防雷设施进行全面巡视。如果发现任何损坏或者老化现象,则应及时更换新的部件以保证持续有效的保护效果。
-