  • DB1310T 358-2024 工程建设项目“多测合一”技术规程

    DB1310T 358-2024 工程建设项目“多测合一”技术规程
    工程建设项目多测合一技术规程测绘地理信息
    13 浏览2025-06-03 更新pdf6.66MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了河北省工程建设项目“多测合一”工作的基本原则、工作流程、技术要求及成果提交等内容。本文件适用于河北省行政区域内工程建设项目涉及的规划、土地、不动产等测绘工作的整合与实施。
    Title:Technical Specification for \"Integrated Surveying and Mapping\" in Engineering Construction Projects
    中国标准分类号:P57
    国际标准分类号:07.040

  • 封面预览

    DB1310T 358-2024 工程建设项目“多测合一”技术规程
  • 拓展解读

    《DB1310T 358-2024工程建设项目“多测合一”技术规程》是河北省衡水市为规范工程建设项目中测绘工作而制定的技术标准。以下选取了其中的重要条文进行详细解读:

    一、适用范围

    该规程适用于衡水市行政区域内新建、改建、扩建的房屋建筑和市政基础设施工程的“多测合一”工作,包括规划验线测量、竣工规划核实测量、绿地核实测量、人防核实测量、地下管线核实测量等。

    二、基本规定

    1. “多测合一”应遵循依法依规、公开透明、统一标准、资源共享的原则。

    2. 测绘单位应当具备相应的资质,并在资质许可范围内开展业务。

    3. 建设单位应当选择符合要求的测绘单位,并对提供的基础资料的真实性负责。

    三、技术要求

    1. 规划验线测量:应在建设工程开工前进行,检查建筑物的位置、高程是否符合规划许可要求。测量精度应满足国家相应等级控制网的要求。

    2. 竣工规划核实测量:应在工程竣工后进行,核验实际建设情况与规划许可的一致性。平面位置中误差不应大于±50mm,高程中误差不应大于±25mm。

    3. 绿地核实测量:应测量绿地的实际面积、位置等信息,与设计方案进行比对。绿地率允许偏差值为±1%。

    4. 人防核实测量:应测量防空地下室的实际建筑面积、防护单元划分等情况。测量结果与设计文件的误差不得超过±3%。

    5. 地下管线核实测量:应全面探测地下管线的空间位置、埋深、材质等属性信息。测量点位的平面位置中误差不应大于±50mm,高程中误差不应大于±25mm。

    四、成果管理

    1. 测绘成果应采用电子文档形式提交,内容包括但不限于测量报告、图纸、数据文件等。

    2. 成果质量实行终身责任制,参与人员需对其所承担的工作质量负责。

    3. 建设单位应当妥善保管测绘成果,不得擅自修改或删除原始数据。

    以上条文体现了“多测合一”的核心理念和技术要求,有助于提高工作效率,保证工程质量,维护各方合法权益。