    摘要:本文件规定了高效空调制冷机房工程的设计、施工、验收及运行管理的技术要求。本文件适用于新建、改建和扩建的公共建筑中高效空调制冷机房工程。
    Title:Technical Standard for Efficient Air Conditioning Chiller Plant Engineering
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.140

  • 封面预览

    DB34T 4927-2024 高效空调制冷机房工程技术标准
  • 拓展解读

    《DB34/T 4927-2024高效空调制冷机房工程技术标准》是安徽省地方标准,于2024年实施。以下是对该标准中几个关键条文的详细解读:

    1. 制冷系统能效比要求

    标准规定,空调制冷机房的综合部分负荷性能系数(IPLV)不得低于7.5。这意味着在不同负荷条件下,制冷系统的运行效率需要达到一定水平。这一指标直接影响到长期运营成本和能源消耗。设计时应优先选择高能效比的设备,并通过优化控制策略来提升整体效率。

    2. 冷源设备选型与配置

    根据标准要求,冷水机组应采用变频技术和智能控制系统,以实现精准调节。同时建议设置备用机组,确保系统可靠性。此外,对于冷却塔的选择也提出了明确要求,如噪声控制、节水措施等,这不仅关系到设备本身的性能,还对周围环境产生影响。

    3. 水力平衡与节能运行管理

    标准强调了水力平衡的重要性,要求通过合理的设计和安装调节阀组来保证各分支回路流量均匀。同时提倡使用能量管理系统,实时监控并调整运行参数,从而最大限度地减少不必要的能耗。这种精细化管理有助于提高整个制冷系统的运行效率。

    4. 环保材料与施工规范

    在材料选用方面,标准特别指出应避免使用含有有害物质的建筑材料,比如含氟制冷剂等可能造成环境污染的产品。此外,在施工过程中还需遵守严格的环境保护措施,包括但不限于防尘降噪、废弃物处理等,以保护施工现场及周边生态环境。

    以上几点仅为标准部分内容的简要分析,实际应用中还需结合具体项目情况全面考虑各项因素。希望这些信息能够帮助相关从业者更好地理解和执行该标准。