资源简介
摘要:本文件规定了文物建筑雷电防护装置检测的术语和定义、基本要求、检测内容与方法、检测结果判定及检测报告。本文件适用于山西省范围内文物建筑雷电防护装置的检测工作。
Title:Technical Specification for Lightning Protection Device Inspection of Cultural Heritage Buildings
中国标准分类号:P64
国际标准分类号:13.260 -
封面预览
-
拓展解读
文物建筑雷电防护装置检测技术规范(DB14/T 3167—2024)是山西省针对文物建筑雷电防护制定的地方性标准。该标准旨在保护不可移动文物免受雷电灾害影响,同时确保文物本体及环境的安全与完整。以下将对部分关键条款进行详细解读。
### 关键术语定义
- **文物建筑**:指已被列入各级文物保护单位的建筑物及其附属物。
- **雷电防护装置**:包括接闪器、引下线、接地装置等用于防止雷击损害的设施。
### 检测周期
根据第5.1条,文物建筑雷电防护装置的定期检测周期为每年一次。特殊情况下,如遭遇强烈雷暴后或发现异常情况时应立即进行专项检查。这体现了对文物安全的高度关注,强调了预防为主的原则。
### 检测内容与要求
第6章明确了具体的检测项目和标准:
- 接闪器:需确保安装牢固、无锈蚀且覆盖范围符合设计要求。
- 引下线:检查连接是否紧密,是否存在机械损伤或化学腐蚀现象。
- 接地装置:测量接地电阻值,并保证其不超过规定限值;同时检查埋设深度是否达标。
- 等电位连接:确认所有金属部件间良好导通,避免因电位差造成设备损坏。
### 安全措施
第7章特别强调了操作过程中的安全性,要求工作人员穿戴适当的个人防护装备,使用绝缘工具,并事先了解现场情况以采取必要的预防措施。此外,在雷雨天气禁止开展户外作业,以保障人员生命财产安全。
### 记录与报告
按照第8章的规定,每次检测完成后都必须形成详细的书面记录,并由专业技术人员签字确认。最终形成的检测报告需提交给相关部门备案,作为后续维护管理的重要依据。
-