资源简介
摘要:本文件规定了明渠堰槽流量计的安装、使用、维护及校准的技术要求和方法。本文件适用于河北省范围内污水处理厂、工业废水排放口及其他需要监测明渠流量的场所使用的堰槽流量计。
Title:Technical Specification for Installation and Use of Open Channel Flume Weir Flowmeter
中国标准分类号:Z75
国际标准分类号:13.060
封面预览
拓展解读
DB13/T 5993-2024《明渠堰槽流量计安装使用技术规范》是河北省地方标准,旨在规范明渠堰槽流量计的安装与使用。以下是对该标准中几个关键条文的详细解读:
5.1 安装环境要求
此部分规定了明渠堰槽流量计安装时所需的环境条件。标准指出,安装地点应避免强电磁干扰和剧烈振动,同时要求周围空气温度保持在-20℃至+50℃之间。湿度不应超过90%(25℃)。这些条件确保了设备能够正常工作并延长使用寿命。
6.2 流量计本体安装
对于流量计本体的安装,标准强调了准确性和稳定性的重要性。具体而言,堰板或槽体需牢固地固定于基础上,并且其水平度偏差不得超过±2mm/m。此外,进水口前至少需要有10倍管道直径长度的直管段,而出水口后则需保持5倍管道直径长度的直管段。这样的设置有助于减少流速分布不均对测量精度的影响。
7.1 数据采集系统配置
关于数据采集系统的配置,标准建议采用高精度传感器配合高性能处理器来实现数据的精确采集与处理。同时,为了保证系统的可靠性和可维护性,推荐使用模块化设计,并预留足够的接口以适应未来可能的功能扩展需求。
8.1 调试步骤
在调试阶段,首先应对所有连接部件进行检查确认无误后方可通电运行。然后通过模拟水流状态测试设备是否能正确显示读数。如果发现异常情况应及时调整直至达到预期效果为止。另外,在正式投入使用之前还需进行为期一周以上的连续监测以验证系统的稳定性能。
以上内容只是DB13/T 5993-2024的一部分重点条款解析,实际应用中还需要结合具体项目情况进行综合考量。希望这些信息对你有所帮助!