  • DB11T 2324-2024 脚手架钢板立网防护应用技术规程

    DB11T 2324-2024 脚手架钢板立网防护应用技术规程
    脚手架钢板立网防护应用技术
    21 浏览2025-06-03 更新pdf1.09MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了脚手架钢板立网防护的设计、施工、验收及维护的技术要求和管理措施。本文件适用于北京市行政区域内建筑工程中脚手架钢板立网防护的应用。
    Title:Technical Regulations for Application of Steel Plate Mesh Guard on Scaffolding
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.080

  • 封面预览

    DB11T 2324-2024 脚手架钢板立网防护应用技术规程
  • 拓展解读

    DB11/T 2324-2024《脚手架钢板立网防护应用技术规程》是北京市地方标准,旨在规范脚手架钢板立网的使用,保障施工安全。以下是对该标准中一些关键条文的详细解读:

    1. 适用范围

    本标准适用于北京市行政区域内房屋建筑工程和市政基础设施工程中脚手架钢板立网的设计、制作、安装、检验与维护。这明确了标准的应用领域,确保在特定区域内的工程项目能够遵循统一的技术要求。

    2. 材料选择

    钢板立网所使用的钢板材质应符合GB/T 700中的Q235B级钢的规定。这意味着钢板必须具有良好的机械性能和耐腐蚀性,以保证在恶劣环境下的长期使用。

    3. 网孔尺寸

    标准规定钢板立网的网孔尺寸不应大于50mm×50mm。这一要求是为了防止小物体或工具从网眼中掉落,保护下方人员的安全。

    4. 安装间距

    钢板立网之间的水平间距不应大于150mm,竖向间距不应大于300mm。这样的间距设置可以有效覆盖脚手架表面,形成完整的防护屏障,减少高空坠物的风险。

    5. 固定方式

    钢板立网应采用专用夹具或螺栓固定,确保其牢固可靠。固定点之间的距离不宜超过300mm,且每个固定点的承载力不得小于5kN。这样可以确保在强风或其他外力作用下,钢板立网不会发生松动或脱落。

    6. 检验与验收

    在安装完成后,应对钢板立网进行全面检查,包括外观质量、固定情况及整体稳定性。所有检查项目均需合格后方可投入使用。此外,还应定期对钢板立网进行维护保养,及时修复损坏部分,确保其始终处于良好状态。

    通过以上解读可以看出,DB11/T 2324-2024标准从材料到安装再到后期管理都提出了明确而严格的要求,目的是最大限度地降低施工过程中的安全隐患,为工人创造一个安全可靠的工作环境。施工单位应当严格按照标准执行,确保工程质量与安全并重。