  • DB34T 4850-2024 河道软土边坡水泥土搅拌桩处理技术导则

    DB34T 4850-2024 河道软土边坡水泥土搅拌桩处理技术导则
    河道软土边坡水泥土搅拌桩处理技术施工
    16 浏览2025-06-03 更新pdf1.28MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了河道软土边坡采用水泥土搅拌桩处理的设计、施工、质量检验与验收等技术要求。本文件适用于安徽省内河道软土边坡的加固处理工程。
    Title:Technical Guideline for Cement Soil Mixing Pile Treatment of Soft Soil River Slopes DB34T 4850-2024
    中国标准分类号:P55
    国际标准分类号:93.020

  • 封面预览

    DB34T 4850-2024 河道软土边坡水泥土搅拌桩处理技术导则
  • 拓展解读

    DB34/T 4850-2024《河道软土边坡水泥土搅拌桩处理技术导则》是一部专门针对河道软土边坡治理的技术规范。以下是一些重要条文的详细解读:

    1. 适用范围:该标准适用于安徽省内河道软土边坡的水泥土搅拌桩处理工程。这意味着标准的具体应用地域和环境条件限定在安徽省,且主要针对软土地基上的边坡治理。

    2. 术语和定义:

    - 水泥土搅拌桩:通过深层搅拌机械将水泥浆与原位土体强制拌合形成的复合地基加固体。

    - 固化剂:用于改善土体物理化学性质的材料,本标准中特指水泥。

    3. 设计要求:

    - 加固深度:根据边坡高度和稳定性分析结果确定,通常不应小于边坡高度的1.2倍。

    - 桩间距:一般为0.8m至1.2m,具体数值需结合现场地质条件及设计荷载计算决定。

    - 桩径:建议采用0.5m至0.7m之间。

    4. 施工准备:

    - 场地平整:确保施工现场地面标高一致,并清除障碍物。

    - 测量放线:按照设计图纸精确标定桩位,并设置控制点。

    5. 施工工艺:

    - 钻进速度:应控制在0.3m/min~0.6m/min范围内,以保证均匀喷浆效果。

    - 提升速度:提升过程中要保持连续供浆,避免断层现象发生。

    - 复搅次数:至少进行一次复搅作业,增强混合均匀度。

    6. 质量检验:

    - 无侧限抗压强度试验:每根桩抽检不少于3个试样,其平均值不得低于设计值。

    - 承载力检测:采用静载荷试验方法,单桩竖向承载力特征值应满足设计要求。

    7. 环境保护措施:

    - 施工期间应采取有效措施防止污染周边水体和空气;

    - 对废弃泥浆应集中处理,不得随意排放。

    以上内容是对DB34/T 4850-2024部分关键条款的深入解析,希望对从事相关工作的技术人员有所帮助。在实际操作时还需结合项目具体情况灵活运用,并严格按照国家法律法规执行。