资源简介
摘要:本文件规定了建筑轻质板隔墙施工的技术要求、材料性能、施工工艺及质量验收标准。本文件适用于采用建筑轻质板作为隔墙的建筑工程施工及验收。
Title:Technical Specification for Construction of Lightweight Panel Partition Walls in Buildings
中国标准分类号:P53
国际标准分类号:91.120
封面预览
拓展解读
《DB11/T 491-2024建筑轻质板隔墙施工技术规程》是北京市地方标准,为建筑轻质板隔墙的施工提供了系统的技术指导。以下将选取部分重要条文进行详细解读。
在材料要求方面,第5.1.2条规定了轻质板隔墙所使用的材料应符合国家现行有关标准的规定,并且材料进场时需要提供产品合格证和性能检测报告。这强调了材料质量的重要性,确保施工使用的所有材料都经过严格的质量控制,以保证工程的安全性和耐久性。
关于安装前准备工作的第6.1.3条指出,施工前应对房间的净高、净宽及门窗洞口尺寸进行复核,同时检查基层墙面是否平整、清洁。这一规定有助于提前发现并解决可能影响施工质量的问题,避免因基础条件不佳导致后续施工困难或质量问题。
第7.2.4条关于接缝处理的规定特别重要。它要求轻质板隔墙的上下端与顶棚、地面之间的缝隙应用弹性密封材料填实,板缝处则需采用专用嵌缝胶带覆盖,并涂刷专用嵌缝剂。这样可以有效防止水分渗透和热桥效应,提高墙体的整体性和保温隔热效果。
此外,第8.3.2条关于验收的内容也值得关注。该条款明确指出,轻质板隔墙工程验收时应检查隔墙表面平整度、垂直度以及接缝质量等项目。通过严格的验收程序,可以及时发现并整改施工中存在的问题,确保最终交付给用户的是一项高质量的建筑构件。
这些关键条文构成了轻质板隔墙施工的基本框架,对于保障工程质量具有重要意义。施工单位应当严格按照规程执行,确保每一环节都达到规范要求。