资源简介
摘要:本文件规定了综合能源多表合一远传抄表监测系统中物联网智能表的通信协议要求,包括通信方式、数据格式、传输规则及接口规范等内容。本文件适用于基于物联网技术的智能表计数据采集与管理系统的开发、实施和运维。
Title:Integrated Energy Multi-meter Unified Remote Meter Reading and Monitoring System - Part 5: Communication Protocol for IoT Smart Meters
中国标准分类号:M72
国际标准分类号:33.160
封面预览
拓展解读
DB11/T 2243.5-2024《综合能源多表合一远传抄表监测系统 第5部分:物联网智能表通信协议》是北京市地方标准,旨在规范物联网智能表在综合能源管理系统中的通信行为。以下对标准中几个关键条款进行详细解读:
1. 通信接口要求
- 标准规定了物联网智能表应具备的通信接口类型,包括但不限于RS-485、微功率无线和电力线载波等。这些接口的设计目的是为了确保不同类型的智能表能够与数据采集终端实现无缝连接。例如,RS-485接口需要满足电气特性要求,如驱动器输出电压范围应在±5V之间。
2. 数据传输格式
- 数据传输采用统一的数据帧结构,每帧包含起始符、地址域、控制域、数据域及校验码。其中,地址域用于标识每个智能表的唯一编号,控制域定义了数据包的功能类型,而数据域则承载实际测量值或状态信息。校验码通过循环冗余检查(CRC)算法生成,以保证数据完整性。
3. 安全机制
- 为保障数据的安全性,标准提出了加密传输的要求。具体而言,在非对称加密技术的基础上结合数字签名机制,确保只有授权设备才能解密并读取数据。此外,还建议定期更新密钥以防止长期使用导致的安全风险。
4. 时钟同步功能
- 智能表需具备自动校准时钟的功能,并且每隔一段时间(通常为一天)自动与主站服务器同步时间。这样可以避免因本地时钟漂移造成的数据记录错误。
5. 异常报警处理
- 当检测到异常情况时,如掉电、超量程或者网络连接中断等情况,智能表应当立即向监控中心发送告警信号。同时,还需记录相关事件的发生时间和具体内容,便于后续分析问题原因。
6. 功耗限制
- 对于电池供电型智能表来说,其平均工作电流不得超过规定的上限值。这不仅有助于延长电池寿命,也能减少不必要的能量浪费。