资源简介
摘要:本文件规定了预制预应力混凝土装配整体式结构的设计、生产、施工及验收要求。本文件适用于江苏省内采用预制预应力混凝土装配整体式结构的工业与民用建筑。
Title:Technical Code for Prefabricated Prestressed Concrete Assembled Integral Structure
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.080
封面预览
拓展解读
DB32/T 4794-2024《预制预应力混凝土装配整体式结构技术规程》是江苏省发布的关于预制预应力混凝土装配整体式建筑的技术标准。该规程旨在规范预制预应力混凝土构件的设计、生产、施工和验收,提高装配式建筑的质量和安全性。
以下是一些重要条文的详细解读:
1. 设计阶段的要求
- 第5.1.2条:规定了预制构件的设计应满足承载力极限状态和正常使用极限状态的要求。设计时需考虑施工阶段和使用阶段的不同荷载组合,并确保构件具有足够的刚度和稳定性。
- 第5.2.3条:强调了预应力筋布置应合理,以保证构件在使用期间的抗裂性和耐久性。同时要求预应力筋的张拉控制应力应符合相关规范的规定。
2. 生产阶段的质量控制
- 第6.1.4条:明确了预制构件生产的质量控制要点,包括原材料的质量检验、生产工艺的监控以及成品的出厂检验。所有预制构件都必须经过严格的检测才能出厂。
- 第6.3.2条:对于预应力混凝土构件,其混凝土强度等级不应低于C40,并且应在构件表面设置标识,标明生产日期、编号等信息。
3. 施工安装环节的关键点
- 第7.2.5条:指出预制构件吊装前应对吊具进行检查,确保其安全可靠。吊装过程中要避免对构件造成损伤,尤其是节点部位。
- 第7.4.1条:要求预制构件之间的连接必须牢固,连接方式应根据设计图纸严格实施。连接处的钢筋接头应采用机械连接或焊接等方式,确保结构的整体性。
4. 工程验收的标准
- 第8.1.3条:规定了装配式建筑工程竣工验收时需要提供的资料清单,包括但不限于设计文件、施工记录、隐蔽工程验收记录等。
- 第8.2.4条:明确指出工程验收时应对预制构件的外观质量、尺寸偏差及内部缺陷进行全面检查。任何不符合要求的部分都必须整改合格后方可通过验收。
以上内容只是规程中部分内容的简要说明,实际应用时还需结合具体项目情况深入理解并严格执行相关规定。希望这些解读能帮助您更好地理解和运用这一技术规程。