资源简介
摘要:本文件规定了半地埋高压低压预装式变电站的安全管理要求、运行维护、检查与评估及应急处置等内容。本文件适用于河北省内半地埋高压低压预装式变电站的设计、安装、运行和维护管理。
Title:Safety Management Specification for Semi-buried Pre-assembled Substations with High and Low Voltage
中国标准分类号:K35
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
《DB1331/T 066-2023 半地埋高压低压预装式变电站安全管理规范》是河北省地方性技术标准,自发布以来为半地埋式预装变电站的安全管理提供了重要依据。以下选取若干关键条文进行深度解读。
重点条文一:选址与环境要求
规范指出变电站应远离易燃易爆场所至少30米以上,并要求周围无强电磁干扰源。这一规定旨在降低火灾、爆炸等次生灾害风险,同时避免外部干扰影响设备正常运行。此外还强调了排水系统设计需考虑防洪排涝需求,确保暴雨时站内不会积水。
重点条文二:通风散热措施
根据规范要求,变电站内部应设置有效通风装置,确保温升控制在允许范围内。具体而言,当环境温度达到40℃时,变压器最高温升不得超过50K。这不仅关系到设备使用寿命,更直接影响供电可靠性。同时明确指出通风口位置需避开居民区等敏感区域,防止噪声污染。
重点条文三:接地保护系统
本标准特别强调了接地电阻值不得大于4欧姆的要求,并且所有金属构件均需可靠连接至接地网。良好的接地不仅能防止雷击损坏设备,还能保障维护人员安全。另外还提到定期检测接地系统的完整性,一旦发现异常应及时处理。
重点条文四:消防安全管理
针对消防设施配置,规范提出了具体指标:每个变电站至少配备两具干粉灭火器,并安装烟雾报警装置。同时要求电缆通道采用阻燃材料,开关柜内部应加装温度监控传感器。这些措施能够及时发现火情并采取相应处置措施,最大限度减少损失。
重点条文五:日常巡检制度
建立完善的巡检流程至关重要。规范建议每日进行一次外观检查,每月开展一次全面检测,包括电气性能测试和机械部件润滑保养等内容。对于发现的问题必须立即记录并向主管部门报告,必要时停止使用直至修复完成。
以上是对DB1331/T 066-2023中部分核心条款的深入剖析。希望相关单位和个人能够严格按照标准执行,共同促进半地埋高压低压预装式变电站行业的健康发展。