资源简介
摘要:本文件规定了森林草原消防以水灭火人工储水设施建设的技术要求、选址原则、设计与施工、验收及维护管理等内容。本文件适用于河北省内森林草原区域以水灭火人工储水设施的规划、建设和管理。
Title:Technical Specification for Construction of Artificial Water Storage Facilities for Water-based Firefighting in Forest and Grassland
中国标准分类号:P69
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
DB1308T 359-2024《森林草原消防以水灭火人工储水设施建设技术规范》是河北省发布的关于森林草原消防用水设施建设的技术标准。以下是对该标准中一些关键条款的深入解读:
1. 选址要求:标准明确规定了储水设施的选址应综合考虑地形、地质条件以及与周边环境的协调性。例如,储水点需避开滑坡、泥石流等自然灾害易发区,并且要确保水源充足且便于取水。
2. 容量设计:根据不同的森林草原面积和火险等级,规定了储水量的具体要求。对于一级火险区,每平方公里至少需要设置能够容纳100立方米水量的储水设施;而对于三级火险区,则可以适当减少至每平方公里50立方米。
3. 结构形式:推荐采用地下式或半地下式的储水池,这样既能有效防止蒸发损耗又能降低冬季结冰对使用的影响。同时强调了防渗漏处理的重要性,建议使用防水卷材或者喷涂专用防渗涂料来保证结构安全。
4. 配套设施:包括但不限于输配水管路系统、加压泵站及监控设备等。其中提到输配水管材的选择应当符合耐腐蚀性和抗老化性能的要求,并且所有连接部位都必须经过严格测试确保无泄漏现象发生。
5. 维护管理:明确了日常巡查频率(每月不少于一次),特别是在每年春秋两季防火期前后进行全面检查。此外还特别指出,在发现任何异常情况时应及时采取措施修复,避免因疏忽导致功能丧失。
6. 应急预案:要求每个设有此类设施的地方都要制定详细的应急响应方案,包括但不限于人员分工、物资调配以及通讯联络方式等内容。并且定期组织演练活动以提高实际操作能力。
以上只是部分重点内容的概述,实际执行过程中还需要结合具体情况进行调整优化。希望这些信息能帮助到从事相关工作的朋友们!