资源简介
摘要:本文件规定了新农村休闲农业与乡村旅游场所雷电防护的基本要求、防护措施、检测与维护等内容。本文件适用于湖南省内新农村休闲农业与乡村旅游场所的雷电防护设计、施工、检测及维护。
Title:Technical Specification for Lightning Protection of New Rural Leisure Agriculture and Rural Tourism Sites
中国标准分类号:P63
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
《DB43/T 2952-2024新农村休闲农业与乡村旅游场所雷电防护技术规范》是一项重要的地方标准,旨在指导和规范新农村休闲农业与乡村旅游场所的雷电防护工作,确保场所安全运行。以下选取部分关键条款进行详细解读:
4.1 雷电防护设计原则
本条款强调了雷电防护设计应遵循“预防为主、防治结合”的原则,同时要求综合考虑场所的功能布局、建筑结构特点以及周边环境条件。这意味着在设计阶段就需要全面评估雷击风险,并据此制定合理的防护措施。
5.2 接地装置
对于接地装置的要求,标准明确指出所有金属设施均需可靠接地,且接地电阻值不应大于10欧姆。此外还特别提到,当使用人工接地体时,其埋设深度不得少于0.6米,并且要保证接地体周围土壤湿润以提高导电性能。
6.1 避雷针安装
关于避雷针的安装位置及高度,标准规定应根据建筑物高度和用途合理设置。例如,对于高度超过15米的建筑物,至少需要安装两支独立的避雷针,并且这两支针之间的距离不得超过45米。另外,在选择避雷针材料时,应优先选用耐腐蚀性强的产品。
7.3 防雷检测周期
为了保证防雷系统的有效性,标准要求每年至少进行一次全面检查。其中包括对所有接闪器、引下线及接地装置的状态进行细致检查;测试接地电阻是否符合要求;以及验证自动切断装置的工作情况等。
8.2 应急预案
最后,在应急预案方面,标准建议建立完善的应急响应机制。这包括但不限于定期组织员工培训演练、储备必要的救援物资设备、与当地气象部门保持密切联系获取最新天气信息等内容。一旦发生雷击事故,能够迅速启动预案最大限度减少损失。
以上就是对《DB43/T 2952-2024》中几个核心条款的具体分析。希望这些内容能帮助您更好地理解和应用该标准,为新农村休闲农业与乡村旅游场所提供更加安全可靠的雷电防护解决方案。