    DB22T 5078-2013 混凝土模块砌体结构市政工程技术规程
    混凝土模块砌体结构市政工程施工技术质量验收
    26 浏览2025-06-03 更新pdf7.53MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了混凝土模块砌体结构市政工程的设计、施工、验收及维护的技术要求。本文件适用于采用混凝土模块进行砌体结构施工的市政工程项目,包括道路、桥梁、排水等工程。
    Title:Technical Code for Concrete Block Masonry Structure in Municipal Engineering
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:93.020

  • 封面预览

    DB22T 5078-2013 混凝土模块砌体结构市政工程技术规程
  • 拓展解读

    《DB22/T 5078-2013 混凝土模块砌体结构市政工程技术规程》是由吉林省发布的关于混凝土模块砌体结构在市政工程中应用的技术规范。以下是对规程中一些关键条款的详细解读:

    材料要求

    1. 混凝土模块

    - 强度等级:混凝土模块的强度等级不应低于C25,确保其承载力满足设计要求。

    - 尺寸偏差:模块的长度、宽度和高度的允许偏差应符合表4.2.1的规定,以保证施工精度。

    2. 钢筋

    - 类型与规格:钢筋的种类、规格需符合设计图纸的要求,并且应有产品质量证明文件。

    - 焊接质量:焊接接头的质量检验标准按照GB/T 1499.2执行,确保焊接部位牢固可靠。

    施工准备

    1. 基础处理

    - 在进行模块砌筑前,基础表面应清理干净,无浮土、杂物,同时确保基础标高符合设计要求。

    2. 测量放线

    - 根据设计图纸进行精确放线,确定模块的位置和排列方式,确保轴线准确无误。

    砌筑施工

    1. 砌筑顺序

    - 应从建筑物的一端开始向另一端推进,先砌外墙后砌内墙,避免因不均匀沉降导致裂缝产生。

    2. 灰缝控制

    - 水平灰缝厚度宜为15mm~20mm,竖直灰缝宽度宜为15mm~25mm,灰缝应饱满密实,采用专用砂浆填满。

    质量检查

    1. 外观检查

    - 砌体表面应平整、清洁,不得有明显的缺棱掉角现象。

    2. 强度检测

    - 每一施工段完成后,应对砌体的抗压强度进行抽样检测,确保达到设计要求。

    安全措施

    1. 高空作业安全

    - 高空作业时必须佩戴安全带,脚手架搭建稳固,防止人员坠落事故的发生。

    2. 机械操作安全

    - 使用机械设备时,操作人员需经过专业培训,熟悉设备性能及操作规程,确保设备正常运行。

    以上内容基于《DB22/T 5078-2013 混凝土模块砌体结构市政工程技术规程》中的部分内容进行了提炼和解析,旨在为实际工程项目提供技术指导和支持。在具体实施过程中,还需结合项目实际情况灵活运用相关规定。