    摘要:本文件规定了吉林省居住建筑节能设计的总体要求、热工设计、围护结构保温隔热性能、采暖通风与空调系统的设计等内容。本文件适用于吉林省新建、改建和扩建的居住建筑设计阶段的节能设计。
    Title:Energy-saving Design Standard for Residential Buildings in Jilin Province (65% Energy-saving)
    中国标准分类号:P41
    国际标准分类号:91.120.10

  • 封面预览

    DB22T 5068-2007 居住建筑节能设计标准(节能65%)
  • 拓展解读

    DB22/T 5068-2007是吉林省居住建筑节能设计的地方标准,提出了节能率达到65%的设计要求。以下是一些关键条文的解读:

    1. 建筑热工性能

    外墙传热系数限值为0.65 W/(m²·K),外窗传热系数限值为2.5 W/(m²·K)。这意味着墙体和窗户的保温性能需要显著提高,以减少热量损失。

    2. 门窗气密性

    要求外窗的气密性等级不低于4级。这有助于防止冷风渗透,提高室内舒适度并降低能耗。

    3. 屋面保温

    屋面传热系数限值为0.55 W/(m²·K)。采用高效保温材料是满足这一要求的关键措施。

    4. 采暖系统设计

    推荐使用高效锅炉或热泵作为热源,并且供热系统应具备分室温控功能。这样可以更精确地调节室内温度,避免能源浪费。

    5. 遮阳设施

    在夏季,建议设置活动外遮阳装置,以减少太阳辐射得热。这在提高居住舒适度的同时也降低了空调负荷。

    6. 可再生能源利用

    鼓励在条件允许的情况下安装太阳能热水系统或其他可再生能源设备,以进一步减少化石燃料消耗。

    这些条文从围护结构、设备选型到运行管理等多个方面对居住建筑提出了严格要求,旨在全面提升建筑能效水平。通过严格执行这些规定,不仅可以有效降低建筑物的运行成本,还能为环境保护做出贡献。