  • DB22T 5070-2010 蒸压粉煤灰多孔砖建筑技术规程

    DB22T 5070-2010 蒸压粉煤灰多孔砖建筑技术规程
    蒸压粉煤灰多孔砖建筑技术施工规范设计要求质量控制
    14 浏览2025-06-03 更新pdf5.48MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了蒸压粉煤灰多孔砖在建筑设计、施工及验收中的技术要求和方法。本文件适用于采用蒸压粉煤灰多孔砖的各类民用与工业建筑。
    Title:Technical Code for Construction of Autoclaved Fly Ash Porous Brick Buildings
    中国标准分类号:P57
    国际标准分类号:91.100.30

  • 封面预览

    DB22T 5070-2010 蒸压粉煤灰多孔砖建筑技术规程
  • 拓展解读

    蒸压粉煤灰多孔砖是一种以粉煤灰为主要原料,通过蒸压工艺制成的建筑材料。它具有良好的保温隔热性能和较高的强度,广泛应用于工业与民用建筑中。DB22/T 5070-2010《蒸压粉煤灰多孔砖建筑技术规程》为这种材料的设计、施工及验收提供了规范依据。以下将对规程中的部分重要条文进行详细解读。

    原材料要求

    根据规程第4.1节的规定,用于生产蒸压粉煤灰多孔砖的主要原材料包括粉煤灰、石灰、水泥以及骨料等。其中,粉煤灰的质量应符合GB/T 1596的要求,其SiO2+Al2O3+Fe2O3含量不应低于70%,烧失量不得超过8%。石灰需满足JC/T 620标准,CaO含量不低于75%。水泥则要达到GB 175的标准,而骨料的选择也需遵循相应国家标准,确保颗粒级配合理且不含有害杂质。

    生产过程控制

    在生产环节上,规程强调了蒸压养护的重要性。第5.2节指出,蒸压釜内的温度应控制在175℃至185℃之间,压力保持在1.0MPa到1.3MPa范围内。此外,在蒸压过程中,制品需经历至少一次完整的升温、恒温和降温过程,以保证砖体结构均匀致密。同时,还应注意搅拌时间、成型压力等因素的影响,确保最终产品的质量稳定可靠。

    性能指标

    对于成品砖的各项物理力学性能,规程给出了明确的要求。如表1所示,抗压强度等级分为MU15、MU20、MU25三个级别,对应的最低抗压强度分别为15MPa、20MPa、25MPa。吸水率不大于20%,干燥收缩值不超过0.6mm/m,软化系数大于0.8。这些参数直接关系到建筑物的安全性和耐久性,因此必须严格把控。

    施工应用

    在实际施工时,规程第6章特别强调了砌筑砂浆的选择与配比。建议使用M5以上的混合砂浆,并严格按照设计图纸要求进行排砖。水平灰缝厚度宜控制在8mm~12mm之间,竖直方向上的错缝长度不得少于1/4砖长。另外,在墙体转角处及交接部位应设置构造柱或拉结筋,增强整体稳定性。

    验收标准

    最后,在工程竣工后的验收阶段,规程提出了具体的检查方法和评判准则。例如,外观质量检查时,允许存在轻微裂纹但不能贯穿整个面层;尺寸偏差方面,长度、宽度和高度均允许±3mm的误差范围。对于抽检样本的数量也有明确规定,通常情况下每批产品抽取不少于5块样品进行检测。

    综上所述,《蒸压粉煤灰多孔砖建筑技术规程》不仅涵盖了从原材料采购到成品出厂再到现场安装全过程的技术要点,还结合实践经验制定了科学合理的质量控制措施。这为推动该类产品健康发展奠定了坚实基础。在今后的应用实践中,各方参与者都应当认真学习并严格执行本规程的各项规定,共同促进绿色建材事业的进步与发展。