
-
资源简介
摘要:本文件规定了雄安新区地埋管地源热泵系统的设计、施工、验收及运行管理的技术要求。本文件适用于雄安新区内新建、改建和扩建工程中地埋管地源热泵系统的规划、设计、施工、验收及运行管理。
Title:Technical Code for Ground-coupled Heat Pump System Engineering in Xiongan New Area
中国标准分类号:P43
国际标准分类号:91.200 -
封面预览
-
拓展解读
DB1331T 063-2023《雄安新区地埋管地源热泵系统工程技术规程》是一部专门针对雄安新区地埋管地源热泵系统的技术规范。以下是对该规程中一些关键条文的详细解读:
### 地埋管换热器的设计与施工
**条文解读:**
规程中明确规定了地埋管换热器的设计原则和施工要求。在设计阶段,必须根据建筑物的负荷需求、地质条件以及气候特征来确定换热器的数量和布局。施工时应确保钻孔的垂直度和平整度,以保证换热器的良好工作状态。
### 换热介质的选择与处理
**条文解读:**
对于换热介质的选择,规程建议使用对环境影响小且具有良好热传导性能的介质。同时,对介质的纯度和pH值有严格的要求,以防止腐蚀和堵塞现象的发生。定期检测和维护是必不可少的步骤,以确保系统的长期稳定运行。
### 系统调试与验收
**条文解读:**
系统调试部分强调了设备运行参数的精确调整,包括流量、温度和压力等指标。验收标准则涵盖了系统的能效比、安全性以及运行稳定性等多个方面。只有通过严格的验收程序,才能确认系统符合设计要求并具备投入使用的条件。
### 能效评估与优化
**条文解读:**
规程还提出了地源热泵系统的能效评估方法,鼓励采用先进的技术和管理措施提高能源利用效率。通过对运行数据的持续监测和分析,可以及时发现并解决存在的问题,实现系统的优化运行。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-03