    DB22T 428-2005 采暖室内空气温度检测方法
    采暖室内空气温度检测检测方法环境条件
    18 浏览2025-06-03 更新pdf0.48MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了采暖期间室内空气温度的检测方法,包括检测条件、仪器设备、测量点布置及数据处理等内容。本文件适用于民用建筑采暖室内空气温度的检测与评价。
    Title:Detection Method for Indoor Air Temperature during Heating - DB22T 428-2005
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.140.01

  • 封面预览

    DB22T 428-2005 采暖室内空气温度检测方法
  • 拓展解读

    《DB22/T 428-2005采暖室内空气温度检测方法》是吉林省地方标准,规定了采暖期内对民用建筑采暖房间内空气温度进行检测的方法。以下是对该标准中一些关键条款的详细解读。

    适用范围

    本标准适用于新建、改建和扩建的居住建筑及公共建筑采暖房间内空气温度的检测。这表明标准不仅覆盖住宅,还涵盖了学校、医院等公共场所,确保各类建筑都能得到适当的供暖保障。

    检测条件

    在进行检测时,要求建筑物处于正常运行状态,即采暖系统已连续运行至少48小时,并且室内外温差应保持在10℃以上。这样的条件设定是为了保证检测结果能够真实反映实际供暖效果,避免因系统未充分预热或外界环境影响而导致的偏差。

    检测点布置

    标准指出,每个采暖房间至少设置一个检测点,通常位于房间中心离地面1.2米高度处。如果房间面积超过30平方米,则需增设检测点,每增加30平方米增设一个点。这一规定有助于全面了解整个空间内的温度分布情况,确保没有局部过冷或过热的现象发生。

    测量仪器与精度

    用于测量室内空气温度的仪器必须经过校准并具有足够的精度。一般情况下,温度计的最小分度值不应大于0.5℃,并且其示值误差不得超过±0.5℃。此外,仪器还应具备良好的稳定性和重复性,以确保数据准确可靠。

    数据记录与处理

    每次检测后应及时记录相关数据,包括日期、时间、地点、环境温度以及被测房间的具体信息等。对于采集到的数据,应采用算术平均法计算最终结果。当同一天内多次测量时,取所有有效数据的算术平均值作为当天的代表值;若跨天测量,则按日分别求平均后再取总平均值。

    通过以上解读可以看出,《DB22/T 428-2005采暖室内空气温度检测方法》从多个角度规范了采暖房间内空气温度检测的操作流程和技术要求,旨在提高检测工作的科学性和准确性,从而更好地满足人们对于舒适生活环境的需求。