资源简介
摘要:本文件规定了河北省生活与服务业中数据中心的用水定额及计算方法。本文件适用于河北省内各类数据中心的用水管理、节水评估及规划。
Title:Water Quota for Living and Service Industries - Part 4: Data Centers
中国标准分类号:P52
国际标准分类号:13.060.20
封面预览
拓展解读
DB13/T 5450.4-2024《生活与服务业用水定额 第4部分:数据中心》是一项专门针对数据中心用水管理的地方标准。该标准从节水减排的角度出发,对数据中心的用水量进行了科学合理的规范,为数据中心的水资源利用提供了明确的指导。以下将选取其中的重要条文进行详细解读。
首先,标准明确了适用范围。本标准适用于河北省行政区域内采用间接蒸发冷却技术或机械制冷方式运行的数据中心,包括新建、改建和扩建的数据中心。这一规定确保了标准能够覆盖河北省内所有类型的数据中心,有助于统一管理。
其次,在用水定额方面,标准提出了具体的指标要求。对于采用间接蒸发冷却技术的数据中心,其单位机架年用水量不应超过60立方米;而对于采用机械制冷方式的数据中心,则要求单位机架年用水量不超过150立方米。这些具体数值是基于当前技术水平和实际运营情况制定的,既体现了先进性又具有可操作性。
再者,标准还强调了节水措施的重要性。数据中心应采取有效措施减少新鲜水的使用,优先选用循环冷却水系统,并且要定期检查维护设备以防止漏水现象发生。此外,还鼓励使用雨水收集装置以及再生水作为补充水源来进一步降低对外部供水系统的依赖程度。
最后,在监测与评估环节中,标准要求建立完善的用水统计台账制度,定期开展水平衡测试工作,及时发现并解决存在的问题。同时还要根据实际情况适时调整优化用水方案,确保始终符合相关法律法规及行业规范的要求。
综上所述,《生活与服务业用水定额 第4部分:数据中心》通过设定合理用水定额、推广节水技术和加强监督管理等手段,在促进河北省范围内数据中心健康发展的同时也促进了全社会水资源节约保护工作的深入开展。