资源简介
摘要:本文件规定了城中村既有建筑供用电安全改造的基本要求、设计原则、施工规范、验收标准及运行维护等内容。本文件适用于深圳市城中村既有建筑供用电设施的安全改造及相关管理工作。
Title:Technical Specification for Power Supply and Consumption Safety Retrofit of Existing Buildings in Urban Villages
中国标准分类号:P41
国际标准分类号:29.020
封面预览
拓展解读
《DB4403/T 397—2023 城中村既有建筑供用电安全改造技术规范》是深圳市为提升城中村供用电安全性而制定的技术标准。以下是对该标准部分关键条款的深度解读。
一、总则部分
1. 适用范围:明确规定了本标准适用于深圳市行政区域内,具有合法产权且已投入使用的城中村既有建筑供用电系统的安全改造工作。
2. 改造原则:强调应遵循“安全第一、经济合理、技术可行”的原则,在确保安全的前提下尽量减少改造成本,并采用成熟可靠的技术方案。
二、术语和定义
1. “城中村”:指位于城市建成区范围内,原农村集体经济组织所辖区域或其改制后成立的社区,保留原有村庄形态,居民以原村民为主。
2. “既有建筑”:指在本标准实施前已经建成并投入使用的建筑物。
3. “供用电系统”:包括电源接入点至用户计量装置之间的所有电气设施及线路。
三、基本要求
1. 安全等级划分:根据建筑用途、人员密度等因素将城中村既有建筑划分为不同安全等级,并据此确定相应的改造措施。
2. 设计文件审查:要求施工单位提交完整的设计图纸和技术资料给相关部门审核批准后方可施工。
3. 施工过程管理:规定了施工期间必须遵守的各项规章制度,如设置围挡、悬挂警示标志等。
四、具体改造内容
1. 配电设施建设:
- 要求每个独立单元至少配备一个专用配电箱;
- 明确了导线截面积的选择依据以及电缆敷设方式;
- 对于存在隐患的老化设备必须更换成符合现行国家标准的新产品。
2. 接地保护措施:
- 强调所有金属外壳均需可靠接地;
- 提出了防雷击的具体做法,比如安装避雷针或避雷带;
- 规定了接地电阻值的最大允许限值。
3. 消防设施配置:
- 在公共通道内安装应急照明灯和疏散指示牌;
- 设置足够数量的手提式灭火器;
- 确保消防通道畅通无阻。
4. 智能监控系统部署:
- 建议安装视频监控摄像头用于实时监测现场情况;
- 可考虑引入物联网技术实现远程控制开关状态等功能。
五、验收与维护
1. 竣工验收程序:包括自检、第三方检测机构出具报告、主管部门复核三个阶段;
2. 日常保养指南:建议定期检查各部件工作状况,及时发现并排除潜在故障;
3. 故障处理流程:当发生紧急事故时,应立即切断总电源并通知专业维修人员到场处置。
以上就是关于DB4403/T 397—2023主要内容的一些重点解读,希望对大家有所帮助!