  • DB13T 1825-2013 地面辐射供暖供冷与新风系统技术规程

    DB13T 1825-2013 地面辐射供暖供冷与新风系统技术规程
    地面辐射供暖地面辐射供冷新风系统技术规程建筑节能
    14 浏览2025-06-03 更新pdf0.61MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了地面辐射供暖供冷与新风系统的设计、施工、验收及运行管理的技术要求。本文件适用于新建、扩建和改建的民用建筑中采用地面辐射供暖供冷与新风系统的工程。
    Title:Technical Code for Radiant Floor Heating and Cooling System and Ventilation System
    中国标准分类号:P53
    国际标准分类号:91.140.99

  • 封面预览

    DB13T 1825-2013 地面辐射供暖供冷与新风系统技术规程
  • 拓展解读

    DB13/T 1825-2013《地面辐射供暖供冷与新风系统技术规程》是河北省发布的关于地面辐射供暖供冷以及新风系统的规范性文件。该标准对地面辐射供暖供冷系统的设计、施工、验收和运行维护等环节提出了具体要求,以下将选取其中的重要条文进行详细解读。

    设计阶段

    4.1.2 热负荷计算应采用动态热负荷计算方法,并考虑围护结构的蓄热特性。

    这一条文强调了热负荷计算的重要性。传统的稳态热负荷计算方法可能无法准确反映建筑物内部温度的变化规律,而动态热负荷计算能够更精确地模拟室内外温差变化对建筑热工性能的影响。此外,围护结构的蓄热特性也会影响室内温度的稳定性,因此在设计时需要充分考虑这些因素。

    4.2.1 地面辐射供暖供冷系统的供水温度范围为15℃至35℃(夏季供冷时),回水温度范围为25℃至45℃(冬季供暖时)。

    本条规定了系统运行时的水温区间。合理的水温设定不仅关系到系统的节能效果,还直接影响到人体舒适度。过高或过低的供水温度都会导致能源浪费或者用户满意度下降。因此,在实际应用中应根据具体情况调整最适宜的工作参数。

    施工安装

    5.1.3 安装前应对绝热层材料进行检验,确保其导热系数不大于0.04W/(m·K)。

    绝热层的作用在于减少热量向下方传递,从而提高供暖效率并降低能耗。选择合适的绝热材料对于整个系统的性能至关重要。如果绝热材料的导热系数超出规定值,则可能导致热量损失增加,进而影响整体效益。

    5.2.4 加热管间距不宜大于300mm,并且同一房间内的加热管布置应均匀。

    合理安排加热管的位置可以保证热量分布更加均匀,避免出现局部过热或冷区的现象。同时,适当的间距设置也有利于延长管道使用寿命,减少维修频率。

    调试与验收

    6.1.1 系统调试应在采暖季开始前完成,并记录各项指标数据。

    良好的调试过程有助于发现潜在问题并及时解决,从而保障系统的正常运转。调试过程中需要检测的主要内容包括但不限于:系统压力、流量、温度等基本参数是否符合设计要求;各分支回路之间的平衡情况如何;是否存在漏水等问题。

    6.2.1 验收时需检查所有隐蔽工程的质量状况,包括但不限于绝热层铺设质量、防潮措施落实情况等。

    隐蔽工程往往容易被忽视但却是决定工程质量的关键部分之一。只有确保这些基础工作的高质量完成,才能为后续使用提供可靠保障。

    以上是对DB13/T 1825-2013中部分内容较为全面且深入的理解分析。希望可以帮助相关从业者更好地理解和执行该标准中的相关规定。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB13T 1819-2013 在用客运架空索道安全评价指南
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1